手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: yzizh2009

[其他DIY] 一起严重漏电“事故”的完美解决方案,这个朋友太有才了

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2014-7-11 09:20
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-5-22 11:25 | 显示全部楼层
    有才的电工年年有,我家的地线就没给我接,现在找个地线都搞不到,求解决办法。别说暖气片,现在暖气都走的日丰管,根本不导电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2026-3-21 14:53
  • 签到天数: 142 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-5-22 15:15 | 显示全部楼层
    看明白了,零线、火线、地线,他的朋友把零线改火线,把短路的地线和火线改零线和地线
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-22 15:58 | 显示全部楼层
    改接零线,不叫地线.这样要把所有接线的地线都取消...
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2026-4-1 08:37
  • 签到天数: 4128 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-5-22 16:17 | 显示全部楼层
    似乎看懂了   火线破皮与楼体钢筋什么的短路  直接用它做保护接地  黄绿线(原保护接地)当火线用 好办法{:1_305:}
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-25 09:17
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-5-22 17:46 | 显示全部楼层
    仔细看了,LZ说:找来"专业"电工过来检查发现红线(火线)存在严重接地,用万用表测量发现红线(火线)和绿黄线(地线)之间电阻值=0 ,估计是火线在某处直接和地线“焊”在一起了。。。。。。!

    说明红线和黄绿线已经短路了,把他们调换,还不是短路的吗?之所以调换后好了,说明短路排除了,还说明短路点就在换线的某个部位,极有可能是某个插座内触片短路了,换线的时候碰巧产生位移就断开了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-22 18:03 | 显示全部楼层
    接地线当火线了!干过重拉灯线的,火线走明线!
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-22 21:49 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-12-29 16:04
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-5-23 00:01 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主脑子果然灵活
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-23 06:48 | 显示全部楼层
    这个容易出问题
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-9-24 11:04
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-5-23 08:43 | 显示全部楼层

    不幸中的万幸,剩下的四根仍然是双绞的,估计是SB电工干的
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080



    GMT+8, 2026-4-2 01:09 , Processed in 0.124723 second(s), 41 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表