 楼主| 发表于 2012-5-21 20:51 | 显示全部楼层
发2张电路原理草图。

没改前的:

IMG_4234.JPG



改好后的:


IMG_4235.JPG
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2026-3-5 19:28
  • 签到天数: 234 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-5-21 20:55 | 显示全部楼层
    漏电保护就没用了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2012-5-21 20:56 | 显示全部楼层
    060226 发表于 2012-5-21 20:26
    看你的都把我看得糊涂了
    用万用表测量发现红线(火线)和绿黄线(地线)之间电阻值=0 ,的意思不就是火线 ...

    早期的地线和自来水管连接在一起的,专门的地线再和这些金属管子连接,那么电阻肯定很低,万用表测量才会电阻很小。
    绝对真实案例,朋友家住上海闵行莘庄。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-30 08:45
  • 签到天数: 51 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-5-21 20:57 | 显示全部楼层
    所有线路导线除了照明部分外都是4--6平方毫米,楼主真有钱{:1_294:}
    没必要全部火、地线调换吧?找出有问题的调换就行了(不可能所有火线都通地吧)
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-18 13:26
  • 签到天数: 2140 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-5-21 20:58 | 显示全部楼层
    火线和建筑物漏电,地线没有,从接入口整体调换当然可以解决跳闸。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-21 21:22 | 显示全部楼层
    图中怎么也没有看到火线与地能为0.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-21 10:58
  • 签到天数: 20 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-5-21 21:27 | 显示全部楼层
    听起来很高级 但我看不太懂··
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-5-21 21:30 | 显示全部楼层
    反正我是很明白.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-8-22 13:13
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-5-21 21:37 | 显示全部楼层
    L ㄓ 交换了位置
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-21 21:40 | 显示全部楼层
    懂了。这并不是两根电线扭在一起了的故事。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-21 21:53 | 显示全部楼层
    用红外热成像仪。可以看穿墙。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-5-27 18:31
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-5-21 22:02 | 显示全部楼层
    10多年前就遇过相同的事,也是这样一换解决
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-6-14 16:28
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-5-21 22:07 | 显示全部楼层
    wyf_china 发表于 2012-5-21 17:57
    我估计他的意思的火线皮开了接地了  但是并没有和地线连在一起把?

    应该是这样的,楼主表达不清楚
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2025-8-31 01:26
  • 签到天数: 3137 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-5-21 22:09 | 显示全部楼层
    看了14楼,才明白~
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2026-4-1 00:19
  • 签到天数: 1370 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-5-21 22:15 | 显示全部楼层
    看了半天才看明白,解决方法虽然不符常理但最经济。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2026-3-16 15:10
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-5-21 22:35 | 显示全部楼层
    yzizh2009 发表于 2012-5-21 17:09
    所有线路导线除了照明部分外都是4--6平方毫米的,火线的线径和地线都是一样的,插座部分用的全部是4平方毫 ...

    明明就是你的表述有误:“用万用表测量发现红线(火线)和绿黄线(地线)之间电阻值=0 ,估计是火线在某处直接和地线“焊”在一起了。。。。。。!”让人误以为是红线和黄绿线之间短路了!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-5-21 22:40 | 显示全部楼层

    你这样一说,就明白了

    LZ原来的表述真很有问题
    我原来也以为是地线和火线短接,怎么还能互换,换来换去还不是一样,原来是火线接地不是短接了地线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-8-27 22:33
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-5-21 22:40 | 显示全部楼层
    确实表述有些问题

    应该是火线接地了,而非火线与地线短路!!

    这个最要命的描述问题啊!

    其实我觉得装修的时候,有铺设PVC管,那么漏电的地方一般就是节骨眼上

    找来装修时的布线图纸,一一查询看看! 特别是金属水管的地方
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-5-21 22:43 | 显示全部楼层

    RE: 一起严重漏电“事故”的完美解决方案,这个朋友太有才

    "………………………………估计是火线在某处直接和地线“焊”在一起了。。。。。。!

    如何检修成了难题,由于房间所有电器线路全部走的是暗线,家里线路分2部分,照明部分和插座空调等,出问题的电路是后者,要彻底排查肯定只有开墙破肚大动干戈了,朋友肯定不肯这样做,电工也没有其他号办法,家里只好拉了临时线路凑合先用。

    为了把火线和地线之间的“焊接”烧断  "“

    LZ就是上面加黑字体处的表述有误,这明摆着就是说地线和火线短接了,变成一根线了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-22 00:53 | 显示全部楼层
    我的想法和19楼是一样
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080



    GMT+8, 2026-4-2 01:09 , Processed in 0.145035 second(s), 63 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表