    请仔细思考:
    漏保原理,  检测零火线电流差,正常情况下零火线电流相等,如果不相等,就表示电流从其他地方溜走了(漏电了,火线--人体--大地)
    不接地线的情况下,检测器无法向零火线以外的地方泄漏电流,肯定不跳闸呀
    检测器原理巨简单,火线地线之间接个开关和一个电阻,按下开关电阻接入,漏电流是  火线--电阻--地线,不接地线怎么漏电?
    另外,没有地线,漏保也是正常工作的(漏电流:火线--人体--大地)
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-6 09:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ycg9603 于 2020-4-6 09:36 编辑
    OICQ 发表于 2020-4-5 19:32
    今天试了,关了就相当于关总闸,没有电了,怎么按都一个灯都不亮了

    那就明白了,你这两组插座地线接口接的是零线,接错了。(这种接法测试仪灯的状态与正常接线是一样的,所以显示正常),但是因为测试仪是在火地之间接入电阻让电流大于30ma,相当于给你的火零之间的led(估计是黄灯吧)并联了一个小电阻,黄灯工作电流本来很小,并了一个小电阻,它当然不亮或者亮的很微弱,你没注意,所以此时状态是火零接反的显示状态,因为地线口接的零线,所以漏保也不会跳闸。打开这两组插座,重新接线吧。

    点评

    OK,意思是地线跟零线接反,要把这两组的所有地线跟零线调过来,对吗?等装修公司离场后,我会操作一下,结果也会反馈上来,先谢谢电工大神!  详情 回复 发表于 2020-4-6 10:47
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-6 09:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ycg9603 于 2020-4-6 09:42 编辑

    另外,你按漏电测试时,火地之间的led(应该是绿灯)应该也是熄灭或者微亮,与火零之间的led(应该是黄灯)状态一样。其实,正常的插座,如果你先跳过漏保测试,火地之间的led应该也会不亮或者很微弱,只是因为你带漏保测试,一下就跳闸了, 你看不到这种现象而已。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-6 10:42 | 显示全部楼层
    qfree 发表于 2020-4-5 22:39
    总闸使用的是漏保?不规范的用法……

    是的。。。63A
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-6 10:47 | 显示全部楼层
    ycg9603 发表于 2020-4-6 09:34
    那就明白了,你这两组插座地线接口接的是零线,接错了。(这种接法测试仪灯的状态与正常接线是一样的,所 ...

    OK,意思是地线跟零线接反,要把这两组的所有地线跟零线调过来,对吗?等装修公司离场后,我会操作一下,结果也会反馈上来,先谢谢电工大神!

    点评

    不是一定是接反,也许就是接了两个零线,没接地线。  详情 回复 发表于 2020-4-6 11:26
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-6 11:26 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ycg9603 于 2020-4-6 11:45 编辑
    OICQ 发表于 2020-4-6 10:47
    OK,意思是地线跟零线接反,要把这两组的所有地线跟零线调过来,对吗?等装修公司离场后,我会操作一下, ...

    为啥是显示火零接反的状态,还得想想。你确认这两组插座,按测试显示火零接反的状态?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-6 11:52 | 显示全部楼层
    火零接反应该是红灯亮,黄灯亮,绿灯灭,你按测试按钮,绿灯灭可以解释,红顶灭不可能啊。你不会只凭绿灯灭就确定是火零接反的状态吧?

    点评

    是按下后左、中两灯同时亮,验电器图示这种状态为“相零接错” 而未按之前,是中、右两灯亮,“接线正确” 如果缺地线,是中灯亮  详情 回复 发表于 2020-4-6 12:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-24 07:26
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-4-6 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
    房子大了苦恼多…

    点评

    是三层复式,一般吧  详情 回复 发表于 2020-4-6 12:59
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-6 12:04 | 显示全部楼层
    你不是烧水也没跳闸吗?说明零地肯定没有接反,不然烧水漏保就跳了。只能是地线口也接的零线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-6 12:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ycg9603 于 2020-4-6 12:19 编辑

    如果确认按测试红灯也亮了,可能是插座地线口接的是悬空长线(与零线并行的悬空线另外一头什么都没接,)。这样因为电容效应,测试仪火地之间的led还是亮的,零地之间led还是不亮,状态也是正常的。按测试按钮,相当于原来零地之间的led变成了火地之间串联电阻和led所以,按钮后红灯亮,黄灯亮,绿灯灭,符合你说的所有节点的状态。但是这样的话,你的测试仪火地之间led应该是无极性led且没有串二极管,这又不太可能。你可以打开看一下。

    点评

    好的,这话记下  详情 回复 发表于 2020-4-6 12:57
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-12 16:39
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-4-6 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
    那你就别想骑姐了,哈哈。漏电保护的原理就是检查未通过用电器直接泄漏到地的电流。二线连地线都没连根本无回路,怎么测?

    点评

    二线无地线的,按下也是左中亮灯,“相零接错”  详情 回复 发表于 2020-4-6 12:58
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-6 12:54 | 显示全部楼层
    ycg9603 发表于 2020-4-6 11:52
    火零接反应该是红灯亮,黄灯亮,绿灯灭,你按测试按钮,绿灯灭可以解释,红顶灭不可能啊。你不会只凭绿灯灭 ...

    是按下后左、中两灯同时亮,验电器图示这种状态为“相零接错”
    而未按之前,是中、右两灯亮,“接线正确”
    如果缺地线,是中灯亮

    点评

    哦。那你的测试仪,跟我网上搜的电路不一样,你打开看一下画个电路图就好分析了。  详情 回复 发表于 2020-4-7 08:37
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-6 12:57 | 显示全部楼层
    ycg9603 发表于 2020-4-6 12:12
    如果确认按测试红灯也亮了,可能是插座地线口接的是悬空长线(与零线并行的悬空线另外一头什么都没接,)。 ...

    好的,这话记下
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-6 12:58 | 显示全部楼层
    yufei8051 发表于 2020-4-6 12:33
    那你就别想骑姐了,哈哈。漏电保护的原理就是检查未通过用电器直接泄漏到地的电流。二线连地线都没连根本无 ...

    二线无地线的,按下也是左中亮灯,“相零接错”

    点评

    没有实物,还得靠分析可能的电路,应该是你的测试仪为了省一个电阻把三个检测电路的电阻都放到了相、零、地上共用,跟我搜的电路图略有不同。这样就都能对上你说的现象了,肯定是这两组插座地线口接的零线。  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-6 12:59 | 显示全部楼层
    whaili888 发表于 2020-4-6 11:58
    房子大了苦恼多…

    是三层复式,一般吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-7 08:37 | 显示全部楼层
    OICQ 发表于 2020-4-6 12:54
    是按下后左、中两灯同时亮,验电器图示这种状态为“相零接错”
    而未按之前,是中、右两灯亮,“接线正确 ...

    哦。那你的测试仪,跟我网上搜的电路不一样,你打开看一下画个电路图就好分析了。

    点评

    去看了,测试器无螺丝,未见卡扣,无除胶剂,需要破拆,暂时还有用,所以不能拆。 测了不跳闸的一组,目前火线到零线约为230V ,火线到地线约为170V,不像是地零接错。 在某个开关组盒里看到有三根原来的线,被这个  详情 回复 发表于 2020-4-20 10:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-7 08:39 | 显示全部楼层
    总的来说地线口接的零线应该没错。至于按测试为什么火零接错,智能看到测试仪电路才行了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-7 10:03 | 显示全部楼层
    OICQ 发表于 2020-4-6 12:58
    二线无地线的,按下也是左中亮灯,“相零接错”

    没有实物,还得靠分析可能的电路,应该是你的测试仪为了省一个电阻把三个检测电路的电阻都放到了相、零、地上共用,跟我搜的电路图略有不同。这样就都能对上你说的现象了,肯定是这两组插座地线口接的零线。

    点评

    以前拆过,印象中好像是封装集成加外围,现在外,过几天才能到那边  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-7 10:33 | 显示全部楼层
    ycg9603 发表于 2020-4-7 10:03
    没有实物,还得靠分析可能的电路,应该是你的测试仪为了省一个电阻把三个检测电路的电阻都放到了相、零、 ...

    以前拆过,印象中好像是封装集成加外围,现在外,过几天才能到那边

    点评

    哪有什么集成,就是三个电阻三个led+三个4007+个测试开关  详情 回复 发表于 2020-4-7 13:49
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-7 13:49 | 显示全部楼层
    OICQ 发表于 2020-4-7 10:33
    以前拆过,印象中好像是封装集成加外围,现在外,过几天才能到那边

    哪有什么集成,就是三个电阻三个led+三个4007+个测试开关
    回复