[电子电路] 我有一个疑难问题,百思不得其姐,是关于漏电和地线的

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-4-3 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 OICQ 于 2020-4-4 22:12 编辑

    有一个房子,8组线,入户算一组,室内7组,7组空开,只有一个漏电保护开关应该是总的。

    然后使用极性检测器测,没有地线的插座,按检测器上的漏电保护测试键不跳闸,有地线的则正常跳闸。这是什么原理?印象中漏电保护器应该不需要接地线呀,还是接错线了?
    经电工反复折腾,接其中本来属于两个空开控制的两组线部分串一起,终于所有插座什么的都能通过这个极性检测器了。可是问题来了,这两组插座虽然极性正常地线有,按漏电测试却不会跳闸。

    电工是搞不定了,我看不懂那些乱纷纷的线,也不知他到底怎么接,百思不得其姐。漏电保护器好像是不同回路不跳闸,可整个房子的线对于入户线来说,应该算一个大回路呀?

    问题一:为什么没有地线漏保不跳闸?
    问题二:为什么三线齐全极性正确却不跳闸?
    问题二:为什么三线齐全极性正确却不跳闸?

    那个验电器是这样的情况:两组在验电器显示三线正常、极性正确,按漏电测试,则显示火零接反。。。
    原来不止这两路,很多插座都显示缺地线,按漏电测试,也是显示火零接反。。。
    按漏电测试,是火线往地线输出30MA的漏电电流,此时验电器把火线判断为零线,是什么原因?难道电工把零线接错了吗?
    极性检测器是这个样子的,见图:

    O1CN012JQZorXKYRqxtVc_!!2595909416.jpg

    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-4-3 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
    经过漏保的火零叠加电流不为零的情况,相差电流超漏保动作电流就跳闸,没什么神奇的。按插座火零地接好就成。不好说你那啥检测器本身是否正常还不一定。

    点评

    就是这样,什么仪器都白搭  详情 回复 发表于 2020-4-3 20:45
    检测仪正常,其他地方插座一按就跳,产生30mA的漏电电流  详情 回复 发表于 2020-4-3 13:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2015-4-12 21:50
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-4-3 13:02 | 显示全部楼层
    叫电工全部接回原来的就行了,别管你这个啥极性检测的鬼东东。

    漏电检测,是一个感应线圈,以这为界,从火线出来,再完全从0线回去,就不会触发,只要通过大地或者地线漏电超过约30MA就会触发跳阀。

    点评

    原先是电工接乱的,明明三线,却大量检测出没有地线,其实是接错接乱  详情 回复 发表于 2020-4-3 13:44
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-4-3 13:09 来自手机 | 显示全部楼层
    漏电保护检测,就是往地线上漏呀,不然往哪里漏?

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    缺乏地线装漏保是保护人身安全,但没有地线这个测试仪无法测试漏电,两者没有冲突。  详情 回复 发表于 2020-4-3 14:13
    可是也有缺乏地线,装个漏电保护器即可的说法  详情 回复 发表于 2020-4-3 13:42
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-3 13:38 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2020-4-3 12:58
    经过漏保的火零叠加电流不为零的情况,相差电流超漏保动作电流就跳闸,没什么神奇的。按插座火零地接好就成 ...

    检测仪正常,其他地方插座一按就跳,产生30mA的漏电电流

    点评

    第一个问题好解决。 你的测试器按键按下后,火线上有30ma的电漏到地线上,然后跳闸。没有地线,无处可漏,当然也就不跳了。 真的要测试跳闸,只能伸手去摸火线了,然后会有30ma的电流通过你的人体走向大地,这时  详情 回复 发表于 2020-4-7 21:30
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-3 13:42 | 显示全部楼层
    benxiong22 发表于 2020-4-3 13:09
    漏电保护检测,就是往地线上漏呀,不然往哪里漏?

    --来自论坛助手 iPhone客户端 ...

    可是也有缺乏地线,装个漏电保护器即可的说法

    点评

    缺乏地线装漏保是保护人身安全,但没有地线这个测试仪无法测试漏电,两者没有冲突。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2020-4-3 14:15
    我又没说没有地线漏保不起作用。 我是说你这个测试的玩意不给它地线,它如何测试漏电?往哪漏,往拿着它的人手上漏吗? --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2020-4-3 14:05
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 16:54
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2020-4-3 13:44 | 显示全部楼层
    yang9845 发表于 2020-4-3 13:02
    叫电工全部接回原来的就行了,别管你这个啥极性检测的鬼东东。

    漏电检测,是一个感应线圈,以这为界,从火 ...

    原先是电工接乱的,明明三线,却大量检测出没有地线,其实是接错接乱
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-3 13:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ycg9603 于 2020-4-3 14:02 编辑

    测试漏电是用检测器测试的?这个检测器漏电测试就是把火地接通大于30ma,没有地线的情况下相当于没有漏电,当然不跳。这跟漏电空开上的测试不一样。
    另外“这两组插座虽然极性正常地线有,按短路测试却不会跳闸”,这里短路测试啥意思?如果是指漏电测试,那说明接线还是有问题,可能这两个插座没有通过带漏保的开关。

    点评

    是指漏电测试。电箱里只有一个漏保,这唯一的漏保按理是接总线、房子里所有的线都绕不开它吧? 漏保理论上只能保护回路,难道那两组不跳的线,不属于一个回路?我想不清楚  详情 回复 发表于 2020-4-3 18:59
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-4-3 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
    OICQ 发表于 2020-4-3 13:42
    可是也有缺乏地线,装个漏电保护器即可的说法

    我又没说没有地线漏保不起作用。
    我是说你这个测试的玩意不给它地线,它如何测试漏电?往哪漏,往拿着它的人手上漏吗?

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-3 14:09 | 显示全部楼层
    而且看你说的这么含糊,最好找个明白人好好弄一下吧,虽然给你接的检测都通过了,可是你也说了,有俩空开串接的,所有空开功率分布给你接均衡了吗?是不是所有空开都起作用了?哪个空开控制那几个插座,或者照明?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-4-3 14:11 来自手机 | 显示全部楼层
    你想想他那电工,能把不带地线的插座干成按漏电测试时漏保动作,牛x。
    没见过这种玩意,也不知道短路测试是怎么实现的,短路电流起码100A以上,它敢在内部短路?

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-3 14:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ycg9603 于 2020-4-3 14:14 编辑


    对啊
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-20 14:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-4-3 14:15 | 显示全部楼层
    OICQ 发表于 2020-4-3 13:42
    可是也有缺乏地线,装个漏电保护器即可的说法

    缺乏地线装漏保是保护人身安全,但没有地线这个测试仪无法测试漏电,两者没有冲突。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-15 21:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-4-3 14:17 | 显示全部楼层
    说明你不明白这个检测插头的于原理,也不明白漏电开关原理,漏电开关检测的是火线和零线的电流差,也就是火线电流比零线多30ma的话,就会跳闸。有地线的插座,用你这个检测仪检测,电流从地线走,没有走零线,火线和零线就会出现电流差,就会跳闸,没有地线的插座,只有火线和零线,你检测仪无论如何电流肯定要走零线才形成回路,这样是不可能跳闸的,但是并不代表漏电开关失效,漏电开关是防止人触电,如果是人同时摸到火线和零线触电,这种方法是不会跳闸的,就算有地线也不会跳闸,如果人是摸到火线,光脚站地上,这样电流从人体流到地上,不走零线,就会出现电流差,一样跳闸

    点评

    在小区,中性线电压并非0伏对地,受线阻大小和三相平衡分配的用户是否都同时用电影响,零线对地漏电也一样跳闸。所以我前边说漏电后火零电流差,漏电里火零线同过互感线圈,当电流一样时磁场抵消,随便那一根漏电后  详情 回复 发表于 2020-4-3 19:24
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-4-3 14:18 来自手机 | 显示全部楼层
    这是我的,接得不太美观,无所谓了,画一盖看不见。
    我见别人接的时候,从左到右,每个空开都是从它的前一个空开接线过来的,这样最前面的接线不是负载太重了么,所有电器都走这根线。这样接可能好看点,但电流分配不平衡。
    IMG_8882.jpeg


    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    然后到最后一个空开的时候,再接一根回到开始的地方,这样形成一圈,就没有你说的问题了。  详情 回复 发表于 2020-4-7 21:33
    汇流排不香嘛 用施耐德汇流排的飘过  详情 回复 发表于 2020-4-4 10:34
    嗯都差不多,好多线,一看就晕,说原理和电路图我可以看一些,这个实物不是我这么不实际的人能干  详情 回复 发表于 2020-4-3 18:54
    这箱子看着好危险,怎么都乱成一坨的,要是那根发热破皮了  详情 回复 发表于 2020-4-3 16:04
    标准接法会首尾相连  详情 回复 发表于 2020-4-3 15:15
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-4-3 14:20 | 显示全部楼层
    电这玩意儿不懂还是别乱搞,那个测试仪没地线你怎么测试是否漏电,漏保上那个按钮是测试漏保是否正常工作的,不是测试是否漏电的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-4-3 14:52 | 显示全部楼层
    没看完,但是,漏电保护器是不需要地线,但是,漏电就需要到地或其他地方啊,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-3 15:15 | 显示全部楼层
    benxiong22 发表于 2020-4-3 14:18
    这是我的,接得不太美观,无所谓了,画一盖看不见。
    我见别人接的时候,从左到右,每个空开都是从它的前一 ...

    标准接法会首尾相连

    点评

    标准接法?有没有搞错!电工接线最怕回环接法死都不知怎么死的  详情 回复 发表于 2020-4-4 18:53
    我觉得不科学,所以没那样接 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2020-4-3 15:43
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-4-3 15:17 | 显示全部楼层
    漏电保护可以不需要地线,测试器漏电测试需要地线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-30 22:07
  • 签到天数: 505 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-4-3 15:43 来自手机 | 显示全部楼层
    几米空间 发表于 2020-4-3 15:15
    标准接法会首尾相连

    我觉得不科学,所以没那样接

    --来自论坛助手 iPhone客户端