[其他DIY] 10kv线路从高约4m的屋子跨过有何危险隐患?迁电杆的来了,电线距离屋最近处1米……

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-29 14:26
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2014-8-18 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 hntc123 于 2014-8-18 21:26 编辑

    在今晚19点前后,文昌供电公司来电,主要内容:1,她已与施工方联系,线上杆前施工方会与我协商,如协商不成可直接打这个号码通知它们。2,20点前后,95598也来电询问回复是否满意。据此看来,文昌公司回复应该是95598督办的,而不是信访局催促的。
    文昌公司的这个回复应该是自8月7日投诉以来最明确的。
    不知道是等待施工方协商结果,不满意再投诉到电监会,还是现在就投诉到电监会?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-29 14:26
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2014-8-18 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
    dytc8888 发表于 2014-8-18 10:27
    这事没那么 麻烦   什么信访材料啥的     你村里老头老太太很多吧? 在家也没事  让你老妈、媳妇的联系上 ...

    现在农村都没几个人了,就这几个人也都是老弱病残,能出力的很少啊,无维权有意识,无抗争思想……
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-19 10:31
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-8-18 22:21 | 显示全部楼层
    首先,你不能让他把线路架设好,并通电,否则很难办,这个很重要。可以让老人家在施工地点附近。其次,把树立好的电杆放倒,这个很简单,挖好槽,直接拉倒。再就是打电话投诉,最重要的4点就是:1、房子在先,线路在后,以图片和影像资料为证。2、线路危及到你的安全,触犯你的权益。3、反复的投诉电话,现在供电部门很重视行评。4、当然这个线路架设有猫腻,被你知道就更加好了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-19 10:31
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-8-18 22:23 | 显示全部楼层
    首先,你不能让他把线路架设好,并通电,否则很难办,这个很重要。可以让老人家在施工地点附近。其次,把树立好的电杆放倒,这个很简单,挖好槽,直接拉倒。再就是打电话投诉,最重要的4点就是:1、房子在先,线路在后,以图片和影像资料为证。2、线路危及到你的安全,触犯你的权益。3、反复的投诉电话,现在供电部门很重视行评。4、当然这个线路架设有猫腻,被你知道就更加好了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-3 06:16
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-8-18 22:40 | 显示全部楼层
    hntc123 发表于 2014-8-18 21:12
    在今晚19点前后,文昌供电公司来电,主要内容:1,她已与施工方联系,线上杆前施工方会与我协商,如协商不 ...

    可以等两天看看信访那边的受理反馈。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-5-1 12:41
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-8-18 23:14 | 显示全部楼层
    什么电网公司?

    10kV从屋顶过,对人没事,对电器还起保护作用,线路有避雷设备,至于害处还是大于优点,首先是安全,线路断线是常有的,还有你屋顶空间给占据了,谁还敢上屋顶办其他事?例如中秋赏月。

    我意见,坚决要移开,本地办不成,上诉上级安鉴,并把资料备好!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-8-18 23:41 | 显示全部楼层
    关注进度===============
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-29 14:26
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2014-8-19 00:39 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 hntc123 于 2014-8-19 00:42 编辑
    蛋蛋 发表于 2014-8-18 23:14
    什么电网公司?

    10kV从屋顶过,对人没事,对电器还起保护作用,线路有避雷设备,至于害处还是大于优点,首 ...


    南方电网海南文昌公司。
    你说的安监是:安全生产监督局-12350?安监局也管这个?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-29 14:26
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2014-8-19 00:40 来自手机 | 显示全部楼层
    badman 发表于 2014-8-18 22:40
    可以等两天看看信访那边的受理反馈。

    好的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-5-1 12:41
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-8-19 19:10 | 显示全部楼层
    hntc123 发表于 2014-8-19 00:39
    南方电网海南文昌公司。
    你说的安监是:安全生产监督局-12350?安监局也管这个? ...

    首先去文昌局的安监反映情况,一定要准备好资料,如果未果,直接到海口总局信访。南方电网体制全,估计你九成就解决问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-24 10:31
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-8-20 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
    关心进展。。。。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-29 14:26
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2014-8-20 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
    maowangmama 发表于 2014-8-20 08:10
    关心进展。。。。。。

    来迁电线杆的还先前竖杆的那帮人,那天怎么拦都拦不住,今天老老实实迁杆来了,呵呵,解气。谢谢各位兄弟指教。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-29 14:26
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2014-8-20 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 hntc123 于 2014-8-20 12:31 编辑

    杆子位置定下,屋后杆已往外移(往北)1米,屋前往北移2.6米,前后2杆拉线后与离屋最近处1米,电线为绝缘线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-29 14:26
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2014-8-20 12:27 来自手机 | 显示全部楼层
    阿甲 发表于 2014-8-18 23:41
    关注进度===============

    谢谢关注,已有最新进度。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-8-20 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
    当然有影响,但。。。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-14 15:11
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-8-20 13:25 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-3 06:16
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-8-20 14:50 来自手机 | 显示全部楼层
    hntc123 发表于 2014-8-20 12:17
    杆子位置定下,屋后杆已往外移(往北)1米,屋前往北移2.6米,前后2杆拉线后与离屋最近处1米,电线为绝缘线 ...

    总算有结果了。祝贺一下!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-29 14:26
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2014-8-20 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 hntc123 于 2014-8-20 20:20 编辑
    lily2350660 发表于 2014-8-20 13:25
    看看这个
    http://www.nyaqwh.com/industrysafe/detail.aspx?id=15308
    http://www.110.com/ask/question-162 ...


    过去看了。谢谢!现在只能是这样了,自已就这个能力了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-29 14:26
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2014-8-20 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
    badman 发表于 2014-8-20 14:50
    总算有结果了。祝贺一下!

    结果与预期还是有差距。我设想是电线离我房子1.5米
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-8-20 22:23 | 显示全部楼层
    松了一口气,不容易啊
    回复