[其他DIY] 地线出问题带来高压,怎么防止触电?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-9 09:37
  • 签到天数: 415 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-9-11 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
    让没地线的老楼情何以堪?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-23 14:36
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2013-9-11 22:02 | 显示全部楼层

    这种情况到时碰到过多次,所以有时安装地线还不如不装。
    要安全,从电器按标准生产,以及热水器等安装漏电保护器远比安装地线更有安全保障
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-20 10:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-9-12 01:58 来自手机 | 显示全部楼层
    nb_kk 发表于 2013-9-11 21:12
    关键是,电从地线来的,装漏保也没有用。有没有漏保带地线检测的,检测到地线电流大了会跳?
    ...

    地线是不容许过漏保的,这种情况只能靠家家装漏保和重复接地。接地线也是要定期检查的。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-9-12 02:45 | 显示全部楼层
    这是不可能滴
    使用的是火线-0线,地线是保险
    火线搭上地线,他家开关会跳
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-9-12 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
    谁说漏电保护器一定要有地线才会跳闸?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2014-10-22 10:39
  • 签到天数: 88 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-9-12 08:52 | 显示全部楼层
    你的等电位箱呢?该是起作用的时候了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-18 20:43
  • 签到天数: 320 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-9-12 09:27 来自手机 | 显示全部楼层
    装个保护吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2015-4-12 21:50
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-9-12 09:52 | 显示全部楼层
    24楼的才说对了,这种情况基本不可能出现,一般都有两极漏保,高风险电器一般还自代一级(如热水器都有漏保插头)。
    当然国内的产品确实质量一般,我见过漏保里控制脱扣的可控硅炸了的不在少数。但一般只要定期检查,不可能都失效吧。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-2 08:06
  • 签到天数: 95 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-9-12 14:53 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-20 10:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-9-12 14:56 | 显示全部楼层
    davidtam 发表于 2013-9-12 02:45
    这是不可能滴
    使用的是火线-0线,地线是保险
    火线搭上地线,他家开关会跳 ...

    地线断了,空开不会跳的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-28 09:34
  • 签到天数: 1383 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-9-12 15:40 来自手机 | 显示全部楼层
    我家的热水器就没地方接地啊,怕怕
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-9-12 15:43 | 显示全部楼层
    似乎我家的地线除了是楼下配电柜拉上来,在其中一个卫生间还和暖气管道做了连接
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-9-12 23:46 | 显示全部楼层
    大漠无雪 发表于 2013-9-12 14:56
    地线断了,空开不会跳的。

    0线和地线是通的,0线断了就走地线,他火线搭地线等于火线搭0线,不跳就怪了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-12-10 23:41
  • 签到天数: 233 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-9-12 23:57 | 显示全部楼层
    最麻烦的是电线总接地断。于是各家各种y电容漏电流都一起漏到地线。这种情况下每家分摊一点漏电流 漏保不动作,但总电流可以电死人!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-20 10:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-9-13 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
    cooldiy_cn 发表于 2013-9-12 23:57
    最麻烦的是电线总接地断。于是各家各种y电容漏电流都一起漏到地线。这种情况下每家分摊一点漏电流 漏保不动 ...

    这是个问题,所以说地线断了是严重事故。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-20 10:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-9-13 13:27 来自手机 | 显示全部楼层
    davidtam 发表于 2013-9-12 23:46
    0线和地线是通的,0线断了就走地线,他火线搭地线等于火线搭0线,不跳就怪了 ...

    地线断了和零线还通吗?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-6-5 10:11
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-9-13 14:58 | 显示全部楼层
    还有总地线的说?难道你家接地体只有一处吗?
    现在造楼都是重复接地的,地线回路有很多...
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-9-13 19:02 | 显示全部楼层
    大漠无雪 发表于 2013-9-13 13:27
    地线断了和零线还通吗?

    典型的单向思维
    地线和0线在每户都连上的,不是一点断了全断
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-9-13 19:13 | 显示全部楼层
    我们单位最新的楼,地线是用钢带在地下埋了上百米长。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-9-13 22:33 | 显示全部楼层
    我同事遇到过,电死人了
    有家白痴,漏保跳,就拆了漏保,
    而总地线又恰好断了,于是邻居被电死在浴缸里了。