[其他DIY] 公牛GN-414插座 险些葬送了我和家人的命!

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-8-8 21:41 | 显示全部楼层
{:1_301:}那地方竟然用排插
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-8 21:42 | 显示全部楼层

罪魁祸首就是镀锡,镀锡了只要接触点轻微松脱热量产生加大马上就是恶性循环焊锡溶化彻底接触不良,公牛这种插板我接了个接2.5KW的油炸炉子一直使用没问题,接头一点没变颜色。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2025-9-2 09:08
  • 签到天数: 2773 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-8-8 21:52 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-8 21:54 | 显示全部楼层
    卫生间里面用排插,居然还是半固定长期使用,不是公牛,是你牛{:1_301:}
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-8-8 21:55 | 显示全部楼层
    楼主的做法其实还是不够科学。
    1.一般厨房卫生间的线都是4方的,1.5方线玩插排的看似还是好线,但是不能长期用在大功率上面,你热水器吹风机一起开都2400W,已经到了插排极限了。
    2.大电流是不应该用焊锡的,哪怕是无铅焊锡。10A左右电流应该用冷接,焊锡也就是小电流玩玩的。
    3.公牛不是PC料,塑料容易老化。建议楼主用正泰明装,接4方硬线,用玻璃胶固定明装插座。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2025-2-23 22:09
  • 签到天数: 1467 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-8-8 22:02 | 显示全部楼层
    大功率不能用这种插线啊。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 12:06
  • 签到天数: 2028 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-8-8 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
    使用有问题,公牛中枪了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-8 12:10
  • 签到天数: 531 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-8-8 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
    好险。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-30 08:34
  • 签到天数: 981 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2013-8-8 22:09 | 显示全部楼层
    怕怕,幸亏我家热水器是燃气的。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-9-16 12:30
  • 签到天数: 3787 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-8-8 22:16 | 显示全部楼层
    大功率还是不要接线板吧。墙插4平方的线应该够了吧
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-7-18 16:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-8 22:19 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2022-1-4 19:38
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-8-8 22:22 | 显示全部楼层
    很奇怪热水器是16A的插头,这公牛插排怎么插进去。这种环境下,就应该使用正泰的15孔啦,无焊锡,全部铆接,螺丝固定,搞个2.5平方的线从墙上出来,啥大功率搞不定啊。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2025-8-31 01:26
  • 签到天数: 3137 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-8-8 22:25 | 显示全部楼层
    电热水器还是用墙插可靠些,真要用排插,建议用正泰明装15孔+2.5的多股线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2025-9-12 07:59
  • 签到天数: 3966 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-8-8 22:26 | 显示全部楼层
    热水器还是用墙插可靠些
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-8-8 22:38 | 显示全部楼层
    直接从原插座走明线,引一个明装墙插就行
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-8 22:43 | 显示全部楼层
    空调 热水器接16A墙插是常识吧,这也能怪插座
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-19 09:53
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-8-8 22:46 | 显示全部楼层
    拖线板也不是万能的~~使用时小心就是了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-8 22:49 | 显示全部楼层
    还是用美国荷宝插头插座吧!二手的垃圾都要比国产的好100倍,再有机会装修房子我绝对用全美标。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-21 20:32
  • 签到天数: 130 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-8-8 23:18 | 显示全部楼层
    看来国标比大万用还是要好的!接触面要大出不少!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-8 23:24 来自手机 | 显示全部楼层
    我家热水器和电磁炉都是用的墙插,长期用我是不敢用排插的,任何排插都不敢
    回复