[其他DIY] 0.75平方的线最大可以承受多大的电流啊?

[复制链接]
头像被屏蔽

该用户从未签到

发表于 2011-9-15 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-1 07:28
  • 签到天数: 101 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-9-15 19:03 | 显示全部楼层
    沙发!等楼下回答
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-9-15 19:06 | 显示全部楼层
    貌似 5a/平方毫米 可以 散热好可以更高
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-9-15 19:15 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-24 09:36
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-9-15 19:23 | 显示全部楼层
    还要看材质的,铜与铝就差的多了,铜的也要看质量。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2015-4-27 22:39
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-9-15 19:27 | 显示全部楼层
    最大那是极限
    祼线电流很大 除非是烧掉了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-9-15 19:37 | 显示全部楼层
    铜线正常情况6A/平方毫米。散热不好的地方,比方说穿管子里面,埋墙里,大概4A/平方毫米。
    这个要看你那里用了,如果是模型上用,线短散热好的话,10几安/每平方毫米没什么问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2025-5-17 20:10
  • 签到天数: 214 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-9-15 19:38 | 显示全部楼层
    根据经验来看,截面0.75mm^2,的国标纯铜电线,短时间,比方说2200W烧水30分钟,过10A是没问题的,如果长时间,比方说2000W热水器烧水3小时,这样的话,6A温度有一点点,感觉比较安全。当然你能换1mm^2的线最好了。

    以上说的是排插实标明线自然通风啊,暗线起码要翻倍。其实最危险的是插座,那里发热最集中
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-6-26 11:42
  • 签到天数: 80 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-9-15 20:00 | 显示全部楼层
    上面说的都对,看你怎么理解
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-16 16:38
  • 签到天数: 184 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-9-15 20:03 | 显示全部楼层
    3A/平方mm
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-11-8 13:15
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-9-15 20:21 | 显示全部楼层
    与温升,压降有关。绕变压器每平方毫米3~4A。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-9-15 20:26 | 显示全部楼层
    我家里1500W的先锋电热钉上的线就是3*0.75mm的
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-9-15 20:27 | 显示全部楼层
    在《电工实用口决》中有估算口诀:
    绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数。
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
    三十五乘三点五,双双成组减点五。
    条件有变加折算,高温九折铜升级。
    穿管根数二三四,八七六折满载流。 ...
    asusyt 发表于 2011-9-15 20:02
    求解释,只看懂最后一句
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-9-15 20:32 | 显示全部楼层
    支持前面多人说的,影响因素有散热条件和允许的压降。
    同样电流下埋墙的话就需要用更粗的线,因为穿管、埋墙后散热条件下降厉害。
    低压线路也需要更粗的线,因为低压无法容忍线上压降。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2025-6-9 06:32
  • 签到天数: 3967 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-9-15 20:38 | 显示全部楼层
    上面说的都对,不同情况下载流量是不一样的。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-9-15 20:41 | 显示全部楼层
    看电饭煲电源线 250V 10A
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-12-6 08:54
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-9-15 20:45 | 显示全部楼层
    一句话,具体情况具体分析……
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-9-15 22:41 | 显示全部楼层
    和长度有关,越长,就要越粗
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-8-22 13:44
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-9-15 23:48 | 显示全部楼层
    长度 使用环境都有关,一般我都是选择标称的2倍。