[其他DIY] 三相漏电保护器能当2P空开的漏保用吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-9 04:12
  • 签到天数: 2208 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-6-12 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 wczmj 于 2011-6-12 23:39 编辑


          买了个三相漏电保护器,想接在2P的空开上,机械结构上没问题,就是不知道如果三相漏电保护器的地线不接,能不能正常使用漏电保护功能,谢谢!

    MLRL2.jpg MLRL1.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-16 22:09
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-6-12 23:50 | 显示全部楼层
    试一下不就知道了.我想是不行的
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-12 23:51 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-13 00:47 | 显示全部楼层
    这可不行,单相和3相不一样,安全第一
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-13 09:28 | 显示全部楼层
    最低限度 都要是 三相四线  所以保护方式不一样的 不能够代用
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-13 09:33 | 显示全部楼层
    不就磁平衡么,接两根,可以的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-16 09:28
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-20 21:47 | 显示全部楼层
    不可以!!!电流不平衡,跳闸!!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-9 04:12
  • 签到天数: 2208 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2011-6-20 22:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wczmj 于 2011-6-20 22:40 编辑

    试过了,2P空开,接漏保2、4项,6项原来是地线的没接悬空,带负载不跳闸,看漏保上的电路图也是第6项直通的。

    借个清楚的图,电路图标示一样 ABC.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-10-12 07:42
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-21 00:12 | 显示全部楼层
    能,绝对的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-10-12 07:42
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-21 00:12 | 显示全部楼层
    能,绝对的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2025-4-28 20:59
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-6-21 00:19 | 显示全部楼层
    本帖最后由 953915470 于 2011-6-21 00:26 编辑

    当普通开关用没有问题,但可能起不到漏电保护的作用,因为220伏电压可能不足以让电磁脱钩器准确动作
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-21 17:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ycg9603 于 2011-6-21 17:41 编辑

    三相三线漏保,何来地线?呵呵。悬空一级,当单相用没问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-21 17:43 | 显示全部楼层
    不过看电路图楼主当单相用应该用1256级,不然测试按钮不管用了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-21 17:52 | 显示全部楼层
    磁脱扣靠的是不平衡电流,和电压沒半点关系。
    单相,两线圈。
    三相三线,三线圈。
    三相四线,四线圈。

    不管几线圈。
    只要满足总流入等于总流出,就不跳。
    总流入不等于总流出,偏差大过一定值,就跳。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-4 14:05
  • 签到天数: 94 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-6-21 18:34 | 显示全部楼层
    上面那个T按钮起么作用,每月按一次?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-21 19:23 | 显示全部楼层
    一按就跳说明漏电保护电路还起作用,如果一按不跳,说明漏保坏了,该换了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2025-4-28 20:59
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-6-25 21:58 | 显示全部楼层
    本帖最后由 953915470 于 2011-6-25 22:08 编辑
    磁脱扣靠的是不平衡电流,和电压沒半点关系。
    单相,两线圈。
    三相三线,三线圈。
    三相四线,四线圈。

    不管几线圈。
    只要满足总流入等于总流出,就不跳。
    总流入不等于总流出,偏差大过一定值,就跳。 ...
    菜鸟不飞 发表于 2011-6-21 17:52
    你说的磁脱扣同电压没有关系,指的是在短路状态【或者负荷特大】电流特别大的情况下吧?30mA的漏电电流是不可能带动脱扣器动作的,必须经过放大后经过漏电脱扣线圈动作,带动脱扣机构,所以说220伏的电压,可能导致漏电脱扣器不能准确动作
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-25 22:14 | 显示全部楼层
    你说的磁脱扣同电压没有关系,指的是在短路状态电流特别大的情况下吧?漏电30mA的电流是不可能带动脱扣器动作的
    953915470 发表于 2011-6-25 21:58


    漏电保护器不靠不平衡电流还靠电压?那请解释一下漏电保护器工作原理吧。
    对了,短路磁脱扣就不用解释了,是另一功能了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-25 22:34 | 显示全部楼层
    放大倒是确实经过放大的,拉不拉得动也不用担心,倒是突然想起一个问题,用于单相万一沒用上供电的那两组,那就死活不跳了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-25 22:40 | 显示全部楼层
    好像现在三相的用的都是互感器,比单相灵敏度也低一点吧。
    回复