    要不要做防雷?接地线多粗
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2025-8-25 09:30 | 显示全部楼层
    我是直接埋了一根直径0.5粗的1米304不锈钢棍,地线用的1.5平方单股铜线,也不追求什么接地电阻合格,只要能把电导入地下能让感应电不要电人,漏电时能让漏保跳闸就好了。
    漏保是总闸和分闸都用的漏保,虽说会存在1路漏电导致跳总闸的问题,但我觉得生命高于一切,总闸跳就跳吧,反正几年也不一定跳一次,以防只用分闸漏保的时候有漏保已经坏了不跳闸导致触电伤人事故。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-8-25 12:27
  • 签到天数: 1804 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-8-25 12:39 | 显示全部楼层
    标准是将镀锌角钢垂直打入地下≥2.5米,顶部焊接扁钢引出,接地电阻 ≤ 4欧姆,单根电阻不达标时,可打2~4根,间距≥2.5米,用扁钢焊接成闭合网。接地体与引出线必须焊接牢固,焊口做防腐处理(如刷防锈漆),引出线截面积≥进户线1/3。
    回复