手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1124|回复: 18

[其他DIY] 插座接线选哪个方案?【已解决】

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2024-2-25 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
本帖最后由 闯王 于 2024-2-26 08:37 编辑

4平方线,左右两种方案,哪个好?
综合大家意见,看来是方案2好。
Snipaste_2024-02-25_16-50-05.jpg
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-25 22:00
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-2-25 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
    认真施工没区别
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-23 10:16
  • 签到天数: 26 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-2-25 17:10 来自手机 | 显示全部楼层
    安全载流35A,最好使专用接线器
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-20 23:31
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-2-25 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
    个人觉得从可靠的角度,1好,从便于维护的角度,2好。用得多的应该是2。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-4-26 08:51
  • 签到天数: 162 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-2-25 17:37 | 显示全部楼层
    10A插座用2.5平电线足够了。。。即使现在挂机2.5平也足够了。(非标线实际3平,装修公司说4平那随意)
    可以拉两路2.5的,两个屋分开。因为10A插座面板,理论上应该用10~16A断路器,行业要求不得使用超过C20断路器。
    4平方线完全没必要。。。

    电热水器(可能加即热功能4000W热水器),柜机,厨房炉灶(可能装烤箱或者全电炉灶),几处预留4平方。。。

    从接线,自己做,这种左上不断开是较为理想的。但只有自己有工夫才这么做。。。
    一般都i是剪断塞入86盒连接。。。
    工程量大可使用wago 773-104硬线专用电连接器,引出2.5平接入面板。。。


    所以说,别用四平方的接插座,用2.5的多拉几路,减少中间接头才是正路。(如果电工师傅说不通,那就说,C20漏电保护出来,并联接两路,拉一路2.5去一个屋,另一路2.5去另一个屋)
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-2-25 17:40 | 显示全部楼层
    先不纠结 试试对折后能不能塞进去

    评分

    2

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-5-13 00:28
  • 签到天数: 1568 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-2-25 17:40 | 显示全部楼层
    第二种好,适合单股硬线(1平以上粗线),方便安装及维护。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-5-13 01:01
  • 签到天数: 2690 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-2-25 17:53 来自手机 | 显示全部楼层
    如果是实打实的4个的硬线,一方案施工难度大

    点评

    卡尺卡过,实打实的国标4平,但是铜芯是不是纯无氧铜就没测了  详情 回复 发表于 2024-2-25 20:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-2-25 17:57 | 显示全部楼层
    4平方线的话,如果用方案1,接好线后86盒里面不好塞。最好是方案2。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-2-25 20:36 | 显示全部楼层
    xxxxxxxx 发表于 2024-2-25 17:53
    如果是实打实的4个的硬线,一方案施工难度大

    卡尺卡过,实打实的国标4平,但是铜芯是不是纯无氧铜就没测了

    点评

    无氧铜的颜色很黄亮,骗金黄色,非标线的那些劣质铜芯看上去明显偏暗偏棕偏红色,两种线放一起一眼就能分出来,看得多了也能一眼看出电线好坏  详情 回复 发表于 2024-2-25 23:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-12 14:47
  • 签到天数: 1627 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-2-25 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
    插座4平方线,你是来搞笑的吗?这种插座一般是10A,即使空调插也是16安,再大已经要用空开了,而且这种插座图1根本插不进去

    点评

    房间里一圈插座共用这一条线,所以用的4平方,主要是为以后的加热设备留余地。  详情 回复 发表于 2024-2-25 22:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-13 07:11
  • 签到天数: 3088 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-2-25 22:10 | 显示全部楼层
    所有接线都挂上锡
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-17 17:29
  • 签到天数: 227 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-2-25 22:20 | 显示全部楼层
    以前老款的插线板都有两个接线孔,现在都缩水了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-2-25 22:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 闯王 于 2024-2-25 22:59 编辑
    苏呆子 发表于 2024-2-25 20:55
    插座4平方线,你是来搞笑的吗?这种插座一般是10A,即使空调插也是16安,再大已经要用空开了,而且这种插座 ...

    房间里一圈插座共用这一条线,所以用的4平方,主要是为以后的加热设备留余地,比如以后可能会使用5000w的踢脚线取暖器等

    点评

    如果是“房间里一圈插座共用这一条线,所以用的4平方,主要是为以后的加热设备留余地”,那就更应该采用第二种方式! 先不论4平折曲变8平能否插进线孔~折曲的部位会形成节流~是热点!而且你还是多个插座、多个节  详情 回复 发表于 2024-2-26 02:40
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-26 15:45
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-2-25 23:01 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2024-2-25 20:36
    卡尺卡过,实打实的国标4平,但是铜芯是不是纯无氧铜就没测了

    无氧铜的颜色很黄亮,骗金黄色,非标线的那些劣质铜芯看上去明显偏暗偏棕偏红色,两种线放一起一眼就能分出来,看得多了也能一眼看出电线好坏
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-2-26 01:20 | 显示全部楼层
    1好,但你不可能每个插座都能按1布线
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-5-13 00:28
  • 签到天数: 1568 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-2-26 02:40 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2024-2-25 22:38
    房间里一圈插座共用这一条线,所以用的4平方,主要是为以后的加热设备留余地,比如以后可能会使用5000w的 ...

    如果是“房间里一圈插座共用这一条线,所以用的4平方,主要是为以后的加热设备留余地”,那就更应该采用第二种方式!


    先不论4平折曲变8平能否插进线孔~折曲的部位会形成节流~是热点!而且你还是多个插座、多个节点!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-4-16 03:42
  • 签到天数: 2708 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-2-26 02:47 | 显示全部楼层
    理论上是左图的方案好。
    但是:
    1)实际施工时,大多是剪断,剥2个线头,然后再一起塞回接线柱压紧,这样做有个弊病:一旦这个地方的线压不紧,后级的插座就过电不良,尤其是大电流时,有隐患。
    2)即使是不剪断,从中间剥线,然后对折,一起塞回接线柱压紧,但4平的线较硬,尤其是单支线(如果是在南方,本人更建议用单支线),接好线后很难压回插座,或者会导致接线处松动,这样就造成本插座过电不良;
    3)有些插座是小的单接线孔,是放不进2根4平方线的;
    4)暗线的实际施工也很少一根线穿几个地方的,除非......;

    所以,大多数用的是右图的方法施工,
    可以提要求在并线处必须挂锡或者用专用并线器
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-6-26 11:42
  • 签到天数: 80 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2024-2-26 08:22 | 显示全部楼层
    2好,4平线很粗了,对折不好插进插座
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-5-13 15:06 , Processed in 0.193915 second(s), 64 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表