如题,节能减排么,朋友的厂是低能耗的厂子,厂里有二个变压器,给强制拉掉了一个,只准用一个大约是330KW的.
于是朋友把平时正常上班的工人全搞成三班倒了,这样就可以24小时的用上那个330KW.可怜的工人啊......
因为只用这个变压器功率太小,就又买了柴油发电机发电,但是发电成本比用那些用不光的水电要贵太多了,
本人本着节能减排的目的,又觉得那么多的水电辛苦送到这里不容易啊,据说只用了发出来的电量的一小半不到.....多的又不能充到电瓶里,都浪费了.......所以给他出了个馊主意,那就是超频.
给变压器装上了壳上的温度探 头后,330KW的新的变压器,用2KW的风扇强制吹以后,可以超到440KW左右,温度保持在60多度,再高的话,油要喷出来了(估计是里面在沸腾了)
后来据朋友说另一个250KW的老变压器可以超到440KW以上也没问题,有没有风冷我没有问.
现在问题来了:
用什么不是太变态的方法,把变压器能达到的功率超到极点?要知道,多超1KW就每小时少烧一斤油,少排放2斤废气啊......... |
|