    6平方铝线进电表,电流是扛得住,但是扛不住氧化,氧化后,接头就松了,然后形成虚接,大电流就发热,刚才路过配电箱听到电流滋滋响,赶紧去关掉总闸,打开配电箱,电表和分线柱的功率最大那一路火线烧成这鸟样了,直接把电表拆了,检查其他电表,空开螺丝,全部都是松的,每颗都能拧1圈以上,之前我确定是全部拧紧的,这氧化也太快了,才半年左右呢,马上空调要开了,功率更大,头疼,再换铜线太麻烦了
    213054t83efgvesnv2u9du.jpg
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-4-29 21:44 | 显示全部楼层
    铜铝过渡端子。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2022-4-29 21:48 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-4-29 21:51 | 显示全部楼层
    楼上说得对,用铜铝过渡接头。比如这种: 360截图20220429215155225.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-4-29 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
    铝线上一厚层黄油,然后用电线抽出的细铜线在铝线上密绕,要上满黄油,上空开夹紧,只要黄油不干就没事。

    点评

    有专门的导电油  详情 回复 发表于 2022-4-30 18:45
    电线上油别出馊主意了,更容易火灾。。。  详情 回复 发表于 2022-4-30 06:39
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-4-19 08:22
  • 签到天数: 949 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2022-4-29 23:46 | 显示全部楼层
    铜铝电化学腐蚀,不做转接和防氧化还是比较危险的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-1 16:56
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-4-29 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
    照我的脾气,但凡还能住5年都得换铜线,哪怕飞一条三芯线,铝的我家00年前就淘汰了,

    点评

    进线还是铝线合适,一个是长,铜的6平10平,铝的可以直接干25平,35平的,压接个端子就是了  详情 回复 发表于 2022-4-30 11:02
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2022-4-30 00:40 来自手机 | 显示全部楼层
    农村是铝线进电表。三年前坏了一次,打电话给电工,先跳过电表通电,要他赶快来换电表
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-14 10:20
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-4-30 06:39 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2022-4-29 22:32
    铝线上一厚层黄油,然后用电线抽出的细铜线在铝线上密绕,要上满黄油,上空开夹紧,只要黄油不干就没事。 ...

    电线上油别出馊主意了,更容易火灾。。。

    点评

    已经用了快10年了。  详情 回复 发表于 2022-4-30 13:31
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2020-5-11 10:18
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-4-30 10:25 | 显示全部楼层
    家里还没有用过铝电线的学习了,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-14 15:08
  • 签到天数: 137 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-4-30 10:30 | 显示全部楼层
    忘记多少年没有见过铝线了。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-4-19 01:30
  • 签到天数: 1445 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2022-4-30 10:53 | 显示全部楼层
    我老家农村都不用铝线了呀
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-4-30 11:02 | 显示全部楼层
    安和桥北 发表于 2022-4-29 23:52
    照我的脾气,但凡还能住5年都得换铜线,哪怕飞一条三芯线,铝的我家00年前就淘汰了, ...

    进线还是铝线合适,一个是长,铜的6平10平,铝的可以直接干25平,35平的,压接个端子就是了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-16 21:56
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-4-30 12:01 | 显示全部楼层
    我家这一排的入户线都是铝线。。变压器出来一根主榄然后各家各户再分出N条到各家的入表空开。。推测变压器出来的主榄就是铝线。。然后为了省事或者成本分出的入户线也都是铝线了。。其实分出的入户线也就个几米罢了。。前段时间入表空开进线接触不良我又叫电力的人来重接了一下。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-4-30 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
    myydno1 发表于 2022-4-30 06:39
    电线上油别出馊主意了,更容易火灾。。。

    已经用了快10年了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 06:53
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-4-30 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
    刺破头不都是铜的吗?也是铜铝接触,它自带硅油密封
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2022-4-30 18:44 | 显示全部楼层
    我这是老房子,自建房,今天多装出4套出租房,把电表空开都换了,其他几套房子,和自家住的2层都是铝线,要换就得全部换铜线,那几乎等于是重新装修好几层,花费太多了。

    点评

    我家老房子也是铝线,前两年一面墙因为铜铝接触问题烧黑了,幸亏没有引起大火。建议至少大功率使用的线路用铜铝接头过渡一下,只换接头花不了几个钱,铝线用20年没问题,不代表以后就没问题,出一次问题就不是小事。  详情 回复 发表于 2022-5-1 01:48
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-4-30 18:45 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2022-4-29 22:32
    铝线上一厚层黄油,然后用电线抽出的细铜线在铝线上密绕,要上满黄油,上空开夹紧,只要黄油不干就没事。 ...

    有专门的导电油

    点评

    目的是隔离空气,防止铜铝氧化反应,黄油不用买,一般备工具箱的家里都有。  详情 回复 发表于 2022-5-1 00:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-25 22:00
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-4-30 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
    6平方铝线进电表?进户线6平方铝线?这个不行换了吧,联系电工更换。你这不是什么铜铝接头的问题。进户线最低也得15平方铝线以上
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-4-18 00:01
  • 签到天数: 1603 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-4-30 20:28 | 显示全部楼层
    现在进户都是六平方铜线起步,你这六平方铝线还不赶紧换掉,省这种钱没必要。