楼主: 18684683708

[其他DIY] 家用铜线用什么样的好?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2021-8-1 17:17 | 显示全部楼层
myydno1 发表于 2021-8-1 16:01
错!!!空调类的启动电流很大,不能按照你说的计算。

变频机都软起动

点评

对的,变频空调一路,用2,5的够用。  详情 回复 发表于 2021-8-1 20:54
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-3 23:09
  • 签到天数: 1113 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-8-1 18:00 | 显示全部楼层

    错了,1平方最少能承受2500瓦。

    点评

    1平方的铜线可承载6~8A的电流,你按什么算出1平方能负载2500W?  详情 回复 发表于 2021-8-2 01:06
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-17 15:43
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-8-1 18:09 | 显示全部楼层
    线不多就2.5一个规格,一卷够用,接线的地方用带颜色的胶布做记号,实测50定频空调启动电流二十多安,稳定后在十安左右,有电辅热的再加5安,完全符合要求,在这里想到一个问题,双线并联真的可以吗?

    点评

    同一卷里的一直是可以并联的,不能并联的是不同粗细、不同长短、不同电阻(回收铜)  详情 回复 发表于 2021-8-3 20:06
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2021-8-1 18:32 | 显示全部楼层
    myydno1 发表于 2021-8-1 16:01
    错!!!空调类的启动电流很大,不能按照你说的计算。

    现在的家电,没有启动电流一说了吧?都配有启动电容。冰箱,空调肯定配了的,不配启动电容的大功率电器,对电网有影响,根本不让出厂。

    点评

    建议默默潜水多学习学习。。。  详情 回复 发表于 2021-8-1 18:49
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2021-8-1 18:37 | 显示全部楼层
    chonggao 发表于 2021-8-1 18:09
    线不多就2.5一个规格,一卷够用,接线的地方用带颜色的胶布做记号,实测50定频空调启动电流二十多安,稳定 ...

    双线并联浪费好多线,比用粗点的线更不划算了,还不如拉两根4平的到空调,中间分1.5,2.5的线给其他地方
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 01:39
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2021-8-1 18:40 | 显示全部楼层
    jyspeter 发表于 2021-8-1 12:03
    能大尽量大,毕竟搞一次人工费基本是一样的,但是以后不够再搞就很麻烦
    ...

    大了要钱买啊,基本上大一个规格,价格就翻一倍,现在我还是用着铝线呢,用铜线已经是翻天覆地的升级了,如果一点不考虑钱的因素,那我还自己弄什么?随便找个师傅也比我弄得好啊。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-14 10:20
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-8-1 18:49 | 显示全部楼层
    18684683708 发表于 2021-8-1 18:32
    现在的家电,没有启动电流一说了吧?都配有启动电容。冰箱,空调肯定配了的,不配启动电容的大功率电器, ...

    建议默默潜水多学习学习。。。起码的基础知识还是要具备的。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-8-1 18:53 | 显示全部楼层
    我家老房子也刚好在装修,也是重新把铝线全换了。我买了两家两个品牌的线,差价还是有的。比如同样1.5平方的灯线,一家是106,另一家是80,粗细方面都是达标的,至于纯度就不知道了,我的两个万用表都烧了电流档,杯具,不能用直流法测压降算电阻。但是贵的那家以前测算过是国标的,便宜的那家目前只能说粗细是达标的,还有重量也达标,100米1.5平硬线的重量是4斤,2.5平100米是6斤,4平是9斤,6平是12斤半。
    灯线我用的1.5平方的,并且预留了火线,也就是灯一律用的3根线,串开关的传统火线,零线,单独火线(为以后接入其它控制设备预留)。
    墙插一律是2.5的,因为普通插座才10A,按照目前发展趋势,30年内是不会有太大变化。
    空调是4平方的,这个没啥说的,再怎么发展也够用了,因为屋子就只有那么大,而且房间也没有即热的需求。
    厨房6平方过去后按需求分为4和2.5平方分支。
    另外就是每间预留了6平方的入线以备将来有需求。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2021-8-1 18:56 | 显示全部楼层
    至于零火线要不要用颜色区分,我目前感觉区别不大,因为不管是啥颜色的,每次维修必然是重新用电笔看一下,即便都是我自己接的线,我也不放心自己,而且入户线那边,谁知道供电局的电工就一定不会接反呢?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-19 11:05
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-8-1 19:25 | 显示全部楼层
    我觉得想省事加省钱的话,2.5+1.5,大厂2.5的BV线带1匹或1.5匹空调没有问题,倒是灯线粗了不好接线灯线1平方的软芯线我觉得也行好接线。
    只是一定要买当地最大厂的线,我一贯认为山寨厂的线甚至不如小一级的大厂线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-10 19:23
  • 签到天数: 1230 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-8-1 19:52 | 显示全部楼层
    要考虑一定冗余,不然到你发现不够的时候,就…
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-13 08:37
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-8-1 20:22 | 显示全部楼层
    有什么好牌子的大厂线介绍一下不?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-8-1 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
    都买2.5平方,不过需要分开做几个回路
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-19 21:34
  • 签到天数: 760 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-8-1 20:54 | 显示全部楼层
    ccxx0101 发表于 2021-8-1 17:17
    变频机都软起动

    对的,变频空调一路,用2,5的够用。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-4-16 12:33
  • 签到天数: 161 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-8-1 21:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kinjiyou 于 2021-8-2 10:38 编辑

    插座,挂机,1500W以内电热水器,浴霸 2.5就行了用C20断路器(插座一路走一部份区域比如两个卧室或者一个卧室带个书房/阳台/储藏间,根据户型分两三路(每路C20,几路共用一个漏保),然后厨房普通插座单独一路)
    柜机,中央空调外机4平方
    照明一般1.5~2.5.分路一个灯一般都用1.5平的足够了。。。

    要国标的,纯铜足标的。
    当地大牌子一般没问题,柔软,来回搬三五下不会断的会好一些。现在电线2.5平,理论上是可以截面积不足的,因为判定标准是单位长度电阻率)
    有条件一整盘头尾量一下电阻(先确定长度是否足量),(毫欧表,条件差一点用恒流电源,甚至5V2A充电头,加一欧姆电阻三个,配两个万用表也能测出来大概电阻)

    家里现在都有漏电保护,理论上地线降一个标号,2.5的线路用1.5的地线都问题不大的。如果原来没有地线也可以先铺上。

    点评

    省的钱,买个毫欧表。可以测很多  详情 回复 发表于 2021-8-2 01:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-4-26 00:14
  • 签到天数: 1551 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-8-2 01:06 | 显示全部楼层
    Jachan 发表于 2021-8-1 18:00
    错了,1平方最少能承受2500瓦。

    1平方的铜线可承载6~8A的电流,你按什么算出1平方能负载2500W?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-4-26 00:14
  • 签到天数: 1551 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-8-2 01:08 | 显示全部楼层
    myydno1 发表于 2021-8-1 16:01
    错!!!空调类的启动电流很大,不能按照你说的计算。

    你按我的计算方式算一下,然后再按你的计算方式算,看看差多少。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-12-8 09:49
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-8-2 01:45 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2021-8-1 21:07
    插座,挂机,1500W以内电热水器,浴霸 2.5就行了用C20断路器(插座一路走一部份区域比如两个卧室或者一个卧 ...

    省的钱,买个毫欧表。可以测很多
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-20 10:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-8-2 01:47 | 显示全部楼层
    华电人 发表于 2021-8-1 11:14
    本地正规品牌就行,至少2.5平方吧,还有单股硬铜线是不是跟插座之类压接更牢固,家用火线、零线一般都是单 ...

    我家地线也用单股的,有什么隐患吗?

    点评

    单股铜线没啥隐患,我觉得更好。多股比单股的好处就是稍微柔软点,但多股在跟开关、插座压接时,牢固度没有单股好,过大电流能力要弱,除非搪锡或者加铜鼻子,但一般电工才不给弄。因为地线正常情况下不漏电是没有电  详情 回复 发表于 2021-8-2 04:17
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-4-25 10:31
  • 签到天数: 2903 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-8-2 04:17 | 显示全部楼层
    大漠无雪 发表于 2021-8-2 01:47
    我家地线也用单股的,有什么隐患吗?

    单股铜线没啥隐患,我觉得更好。多股比单股的好处就是稍微柔软点,但多股在跟开关、插座压接时,牢固度没有单股好,过大电流能力要弱,除非搪锡或者加铜鼻子,但一般电工才不给弄。因为地线正常情况下不漏电是没有电流的,就算有电流也不大,所以多股也没关系。
    回复

    使用道具 举报