    发表于 2013-8-11 10:18 | 显示全部楼层
    上下反接也可以,额定电流不变。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-29 07:22
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-11 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2026-3-5 19:28
  • 签到天数: 234 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2013-8-11 10:49 | 显示全部楼层
    一定要上进下出,因为短路的时候是用空气把电弧吹灭,设计电弧是往下出,下面必须是负载端,如果是进线端电弧就吹不灭了,甚至可能继续短路。

    另外电线起火有时候是接触不好,空开并不能防止这种事情发生,只有过流跟短路会跳掉。

    电磁炉功率都虚标的,正宗美的2100W的实际就1600W,电流6.5A。一般空开要求额定功率不脱扣,1.5倍一小时脱扣,2倍一分钟脱扣。

    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-29 07:22
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-11 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    wj96202 该用户已被删除
    发表于 2013-8-11 10:55 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 10:59 | 显示全部楼层
    这样接一点作用都没有
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-29 07:22
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-11 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 11:45 | 显示全部楼层

    空开保护是有效的。你用电磁炉测试是不正确的。因为电磁炉的输出功率是变化的。不是恒定的。你要靠谱一点的测试,弄个电吹风还靠谱一点。基本上是恒定1200w,有些大功率吹风是1500w你还可以考虑买个功率计试试。呵呵。


    你说到这份上,我也不好说什么了,呵呵。
    总之一句话,安全至上,发生安全事故,谁也不愿意看到。


    混手电坛子的,你这样的极少。呵呵。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-11 11:53 | 显示全部楼层
    luffy320 发表于 2013-8-11 10:59
    这样接一点作用都没有

    实测是有用的
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-11 11:54 | 显示全部楼层
    c2a2t2 发表于 2013-8-11 11:24
    电弧有方向是直流电,交流电没这个,我们公司德国原装柜电源都是下进上出,这还不是一个厂家的,有西门子 ...

    有道理,这就放心了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 11:55 | 显示全部楼层
    楼主,
    不看不知道,一看吓一跳,你也是坛子里的老鸟了,比我还老了。
    给坛友带个好榜样吧。重视电气布线规范!!!!!!!!!!!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-11 11:56 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2013-8-11 10:49
    一定要上进下出,因为短路的时候是用空气把电弧吹灭,设计电弧是往下出,下面必须是负载端,如果是进线端电 ...

    个人认为交流电电弧没有方向。
    关于脱扣应该是这样子的,我摸过空开,用电磁炉的时候虽然没有动作但已经开始发热了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-11 11:59 | 显示全部楼层
    lc9158 发表于 2013-8-11 09:18
    TB找西门子5SX21 C4A空开

    好吧,你够狠的,基本一个空开就够一个房间的月租了,俺爸要押我到医院的
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-11 12:02 | 显示全部楼层
    hehaibin_lijun 发表于 2013-8-11 11:55
    楼主,
    不看不知道,一看吓一跳,你也是坛子里的老鸟了,比我还老了。
    给坛友带个好榜样吧。重视电气布线规 ...

    如果我自己重新布线起码不会用同色线,也一定会接地等等,可能还要装施耐德,问题是这是俺爸做主。我一直很怀疑他做电工的时代可能就是提倡“多、快、好、省”的年代
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 12:02 | 显示全部楼层
    反接完全不符合规定
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-11 12:07 | 显示全部楼层
    zn442001 发表于 2013-8-11 12:02
    反接完全不符合规定

    好吧,俺知错了,下次改吧{:1_303:}反正过几年就要推倒重来了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-6-13 10:49
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-11 12:23 | 显示全部楼层
    这空开接的......
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 12:57 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-24 02:25
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-8-11 13:10 | 显示全部楼层
    老老实实上进下出。别净整点新鲜的。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    慵懒
    2014-8-4 20:13
  • 签到天数: 104 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-8-11 13:34 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080



    GMT+8, 2026-4-2 07:14 , Processed in 0.245607 second(s), 62 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表