 楼主| 发表于 2013-8-10 23:52 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-8-10 23:54 | 显示全部楼层
    jwl 发表于 2013-8-10 23:27
    业余水平啊,请指明哪些问题,真心求教

    建议:
    1.入户线直接接到漏电保护开关上面那两个接头(你当"负载端"三个字白写的呀?),零火无要求,不过最好左零右火。
    2.漏电保护开关出来后火线接到各个空开上端。记住只用一根线,不要在各空开间跳来跳去,线中间割开胶皮就好。
    3.漏电保护开关出来的零线分别接几个线头和空开出来的各火线分别进各个房。如果只是一间房的,又不想分照明线路的,不要用单独的空开了,漏电保护开关直接进房就可。
    4.空开至少用16A的(宁大勿小),厨房用32A的。如果单独分出一路照明电路,照明电路可用6A的。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-10 23:57 | 显示全部楼层
    hehaibin_lijun 发表于 2013-8-10 23:48
    不影响性能,但是你这种违反配电箱规范的接法,我个人认为你要修改之~
    比如你租房,如果租客半桶水,来搞 ...

    首先,谢谢耐心解答。度娘上有人说反接对灭弧不好,影响寿命,但很多人又说没任何影响的,哪种说法对呢?
    如果你看过俺老爸的接线就知道为什么了,分清线路比重新布线还麻烦,他还不许我重新布,怕费钱。最重要的是,俺爸年轻时当过工厂的电工,所有接线基本原则都懂的,你说是不是坑儿子{:1_303:}

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 00:00 | 显示全部楼层
    wlbx 发表于 2013-8-10 23:54
    建议:
    1.入户线直接接到漏电保护开关上面那两个接头(你当"负载端"三个字白写的呀?),零火无要求, ...

    空开上是左火右零,插座上是左零右火.
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-11 00:00 | 显示全部楼层
    wlbx 发表于 2013-8-10 23:54
    建议:
    1.入户线直接接到漏电保护开关上面那两个接头(你当"负载端"三个字白写的呀?),零火无要求, ...

    非常感谢,还有就是现在我用6a的空开,用到2100w的电磁炉(电磁炉显示2100w)都没有跳闸,是空开质量问题,还是空开都是这个样子。为什么宁大勿小呢?个人理解电流越小跳闸越灵敏啊?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 00:01 | 显示全部楼层
    反接对灭弧应该没影响
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 00:04 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-11 00:04 | 显示全部楼层
    fresho2 发表于 2013-8-11 00:00
    空开上是左火右零,插座上是左零右火.

    我看了家里万科搞的也是左零右火的 IMG_20130808_235440.jpg
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    慵懒
    2014-8-4 20:13
  • 签到天数: 104 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-8-11 00:07 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 00:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fresho2 于 2013-8-11 00:12 编辑
    jwl 发表于 2013-8-11 00:04
    我看了家里万科搞的也是左零右火的

    如果空开上标着"L'',"N"就按标的接.如果不标,就按左火右零接.

    下面这个漏电保护器就是左火右零.
    1.jpg


    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-11 00:13 | 显示全部楼层
    daiv 发表于 2013-8-11 00:01
    反接对灭弧应该没影响

    最大的问题是,6a的空开2000w都没跳算正常吗?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-11 00:15 | 显示全部楼层
    fresho2 发表于 2013-8-11 00:08
    如果空开上标着"L'',"N"就按标的接.如果不标,就按左火右零接.

    下面这个漏电保护器就是左火右零.

    行家啊,再请教两个问题:
    6a的空开一般什么条件会跳闸呢?
    几块钱的正泰和几十块钱的施耐德有什么区别呢?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 00:15 | 显示全部楼层
    万科用的空开还比较厚道
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-11 00:17 | 显示全部楼层
    daiv 发表于 2013-8-11 00:15
    万科用的空开还比较厚道

    坛子上说梅兰就是一个样子货呢{:1_294:}
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 00:19 | 显示全部楼层
    本帖最后由 daiv 于 2013-8-11 00:20 编辑
    fresho2 发表于 2013-8-11 00:08
    如果空开上标着"L'',"N"就按标的接.如果不标,就按左火右零接.

    下面这个漏电保护器就是左火右零.


    说错了,收回哈
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 00:23 | 显示全部楼层
    jwl 发表于 2013-8-11 00:15
    行家啊,再请教两个问题:
    6a的空开一般什么条件会跳闸呢?
    几块钱的正泰和几十块钱的施耐德有什么区别呢 ...

    具体我也不清楚,我的理解是标6A,超过6A就跳.
    几块钱的正泰和几十块钱的施耐德有什么区别是做工好坏.贵的安全系数更高,性能更稳定. 当然,人品最重要,人品好的人买的便宜货从不坏,人品差的人买贵的坏得比便宜的还早.

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 00:31 | 显示全部楼层
    进口的空开拿在手里沉甸甸的,国产的你掂量一下就知道了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2013-8-11 00:45 | 显示全部楼层
    rocky22 发表于 2013-8-11 00:29
    一般空开过载保护是有个曲线,电流越大,脱扣越快。比如6A开关,6A电流不跳,7A可能1小时跳,10A可能10分钟 ...

    谢谢专业解答
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-8-11 00:59 | 显示全部楼层
    rocky22 发表于 2013-8-11 00:29
    一般空开过载保护是有个曲线,电流越大,脱扣越快。比如6A开关,6A电流不跳,7A可能1小时跳,10A可能10分钟 ...

    你说的是保险丝,有热量积累才有时间问题。电磁铁没这个问题。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-11 01:03 | 显示全部楼层
    这个完全乱来的,,,接反了。。