手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 25215|回复: 67

[其他DIY] 总地线居然没接地,而且邻居刚好漏电且2个漏电开关坏了

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-11-9 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 L555T_007 于 2015-11-23 09:27 编辑

    =========================
    昨天我家的事,
    坛友们有没有测测自家的地线有没有问题?
    =========================
    城区老房子,楼梯总配电箱居然没有真正地线,看看电力局什么时候修好

    我岳父家是城区的老房子,在4楼
    这段时间总感觉家里储水式的电热水器有漏电
    加上刚刚看到 出租屋电死人的案件
    星期天(2015年11月08日)终于忍不住检查一番
    发现不是电热水器问题,整个房子的地线都有20V电压,不高不低,洗澡湿透赤脚时刚刚麻手,平时没感觉。
    最后把我家地线和进户地线断开,好了

    那么问题来了, 断开我家地线和楼梯间进户地线后,
    楼梯总配电箱(里面20多个电表的)的铁箱外壳(短接到接总地线的)都能点亮电笔,
    万用表测得120V(不排除是感应电)

    马上呼叫电力局95598热线,
    中午12点,抢修人员过来检查,确认2个事情
    1  进户地线没有接地,他们会上报,然后等批复处理,但没给出时限。
       而且他们说老房子很多都会存在这个地线被剪断的问题
    2  其中一户开关断开后,外壳不带电了。
       不过该户没人在家,所以只是断开开关,由我来协助通知。
       电力局只管电表前的,电表后是用户自己维护。

    补充:
    接上我家的地线,感应电压下降,应该是我家有不完全的接地处理。
    虽然如果漏电没有继续恶化的话暂时没多大危险但不足够安全。


    在外面可以看到5根粗电力线,3根相线,1根零线,一根地线,不过地线不知道是不是给偷电线的剪断偷走了
    (这种情况真的很常见,我巡查7个楼梯间的外面地线有4个都被剪断了,只是没有电器漏电所以暂时没出事)


    要命的是,
    那户漏电的房子是房主自己把三房两厅隔成2套出租,自己改的电线和加装2个电表,租户早出晚归。
    前几个月我曾发现其中一个加装电表接线位置是烧坏,原来是有关联的----冒牌电工

    我分别联系他们,发现问题是
    1 该户总漏电开关坏了,按测试按钮没反应。
    2 其中一户女租户的室内漏电开关也坏了,按测试按钮没反应,
       更严重的是断开漏电开关和各分开关,居然是火线/零线高亮电笔,地线低亮
       -----------明显是冒牌电工火零反接且漏电开关不是零火双断(神经病,漏电开关本身就是双组的)

    疯狂的石头般的巧合
    1 楼梯总配电箱的接地线居然被剪断
    2 漏电房子的2个漏电开关都失效,而且冒牌电工乱接线
    3 我家不完全的接地处理看似是暂时解决轻微问题,却把严重后患给隐藏了


    这种情况下,
    所有住户的地线都带电,如果漏电房子漏电变得严重,
    那么触摸金属外壳接地线的电器的人将会触电,
    而且触电时,如果漏电房子的开关不断开是无法停止触电的,你家漏电开关和空气开关是没作用的。
    极其危险,分分钟出人命。


    现在他们的开关是自己打上接通继续用电了。
    也不知道女租户什么时候联系好电工来检查--------房东/物业

    看看电力局什么时候修好地线,先保障所有用户的安全。

    我这懂点电子的业余电工很担心
    =======================================
    后续
    95598是内部处理,动作不是很快

    所以我第二天立马在 网络问政 上咨询了这个事
    16号有人来重复检查(表明之前95598派人就没有认真记录),17号就重新拉了地线,把全部楼梯间电箱地线都接好了。

    经过外部的有关部门介入后,果然快多了
    新地线.jpg


    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-9 16:31 | 显示全部楼层
    locktheufo 发表于 2015-11-9 16:22
    我们农村也没地线呀,电表进户就一根火线,一根零线,怎么破

    农村自己打地线啊。
    电器外壳漏电时
    没地线是触电才能跳闸
    有地线是漏电时就跳闸,不等你触电。安全多了。



    而且我现在是,偷电线贼剪了总地线,而且邻居漏电开关故障,才会令邻居漏电危害我们其他用户。



    如果总地线正常,其他用户没事
    如果他家漏电开关正常,也可以及时跳闸。
    问题是,坏事都凑一起了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-9 19:15 | 显示全部楼层
    三爷 发表于 2015-11-9 18:41
    接地本来是安全,最要命的就是总线断了悬空,一旦有电器漏电就引电入室了,外壳金属的就带电了,更危险了。 ...

    是的,安全的设定在不规范时反而变害人的。

    产生漏电电流时,漏电的那一家的漏电开关是可以动作的,因为漏电时他家的零火电流不对称。他家漏电,你又触摸金属外壳,等于火线通过漏电阻抗直通你家,经人体到大地。 跟你家零火线的回路毫无关系,你家的漏电开关不会动作,即使断开你家漏电开关和空气开关等所有开关都没有用。



    门前的总漏电开关都一样型号,就他家的不能动作。
    怀疑是脑残电工为了加大负载电流能力(私改给双租户)把双开关同时接火线,这样漏电保护和测试功能都没了,就变成普通开关。
    而且更要命的是室内还错断零线。
    麻痹,漏电开关本来是漏电保护+零火双断的。

    我后面有继续打95598,如果过一段时间没有处理我就继续投诉。

    点评

    dz47le单p的不能断零线,除非你用dz47le双p或者dz267le。  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:57
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-10 11:08 | 显示全部楼层
    五道杠 发表于 2015-11-10 10:57
    dz47le单p的不能断零线,除非你用dz47le双p或者dz267le。

    现在家用漏电开关基本是配备双P的。 我都看了。

    我朋友装修还连空开都全双P.  

    我是漏电双P,空开单P
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-10 12:06 | 显示全部楼层
    五道杠 发表于 2015-11-10 11:54
    我想了一个办法,应该可以避免此类情况:
    入户总开关采用3p-dz47le接火零地(3p对应火零地,漏保的入线n不 ...

    我现在暂时把进户地线断开了。  估计我家的不完全接地是热水器的水电阻(水管都是PVC),电饭煲/微波炉外壳接触台面等组成的,也是不靠谱。
    二手房,不知道以前怎么接的地线。

    如果只考虑我自己,我是会自己想办法打个地线,4楼,麻烦一点也没辙。


    最好是电力局或电力局责成物业开发商弄好总地线,就大家都安全。

    户内的问题,我也帮忙叫物业上去看看。
    物业/租户/房东/以前那个垃圾电工 ,烦。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-12 15:54 | 显示全部楼层
    中文回家发现外面的漏电开关已经更换,测试按钮正常跳闸,先送一口气

    暂不知道她家里面 烂漏电开关,空开断零不断火,换个灯泡会死人的问题解决没。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-13 09:24 | 显示全部楼层
    llzzxx8496 发表于 2015-11-12 21:25
    看了帖才知道,我家的地线带电,插座只有热水器和洗衣机,还有个浴霸,3个用电器都拔掉还是地线带电,找了 ...

    90%机会就是外面总地线被偷线贼剪断了
    你把进户地线断开,然后测量2根线看电笔亮不亮

    不过要注意,要断开电脑,因为电脑电源有XY电容,地线悬空时会有不是很强的麻手的110V电压。



    点评

    好的,谢谢指教  详情 回复 发表于 2015-11-13 23:30
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-23 09:34 | 显示全部楼层
    后续
    95598是内部处理,动作不是很快

    所以我第二天立马在 网络问政 上咨询了这个事
    16号有人来重复检查(表明之前95598派人就没有认真记录),17号就重新拉了地线,把全部楼梯间电箱地线都接好了。

    经过外部的有关部门介入后,果然快多了

    点评

    你们那里电箱是金属的。。。而且竟然户外用铜线走地线。。。国内这环境你懂的,或两天还会没得,现在电网转向塑料外壳了了,然后就地重新接地,缩短铜线长度,防止失窃。。。。 某城市,几年前的六层建筑,是设计的  详情 回复 发表于 2019-12-6 22:09
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2016-2-15 09:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 L555T_007 于 2016-2-15 09:04 编辑
    ekucn 发表于 2016-2-11 01:08
    没有地线 漏电保护器工作是完全正常的 地线不是用来增加保护器灵敏度的 是用来防止保护器失效不动作的时候  ...

    你觉得看懂了?

    漏电是检测零火线电流不平衡,是不需要地线参与

    地线的作用是一旦电器绝缘失效就会令零火线电流不平衡而立马跳闸。 如果没有地线,那么就需要人体接触发生漏电才能有几率产生跳闸,洗澡时死亡概率极高。

    如果没有漏电保护开关,地线的作用已经几乎完全没有了。 除非火线和外壳直接短路通过地线产生大电流才会令空开跳开。

    请问外部总地线断了的高层住宅如何把热水器单独接地?

    而且隔壁漏电开关故障,会导致我家的漏电开关形同虚设,他家如果漏电到地线上,整栋楼的所有用户都100%有触电的特殊服务
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080



    GMT+8, 2025-10-10 05:06 , Processed in 0.216258 second(s), 44 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表