[电子电路] 交流三相变单相,变压器和三进单出的UPS两种方案纠结中

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2016-2-22 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
房子距离村子有几百米,拉的三相四线过来,但零线太细了,而大部分电器都是单相,使用其中一相加零线,一来三相不平衡,二来零线电流大,一开大电器电压就严重下降。
为了充分利用三条相线的粗线,让电压稳定,想三相转单相用。

淘宝搜了下,有三相转单相的变压器,也有三相进单相出的UPS。
疑问如下:
三相进单相出的隔离变压器,磁芯只有三根柱子,初级次级绕组都是绕在这三根柱子上的,不明白这次级是如何连接输出单相的,将三组输出直接串联,相位差正好产生正弦交流?转换效率高不?
淘宝上这变压器10KVA的大概2000元。

三相进单相出的UPS,是先变直流然后逆变,比较好奇三相交流怎样变直流,难道内置有三相转单相的变压器?
还有就是这UPS必须接240V电池(20个铅酸串联)才可以启动,但其实并不需要UPS功能,这电池纯粹是增加成本,不知道有没有办法不接电池也能让它启动。
它其实是可以旁路工作的,它旁路的时候是使用三相的其中一相呢,还是有自己的三相变单相方法呢?
淘宝上这UPS二手的15KVA大概1500元,但电池要300多一个。

或者谁给推荐一个使用电池少一些的三相进单相出UPS。
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-2-22 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 捱多年 于 2016-2-22 17:00 编辑

    3相整流好像只要6个二极管补个网上找的
    210205j1l3exgmxgdcm1lm.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-2-22 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
    任意两根火线是380用隔离变压器变220

    点评

    这样三相还是不平衡,我说的那种隔离变压器,是三条相线输入的,输出220V交流,不知道是怎么实现的。  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:59
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2016-2-22 16:59 | 显示全部楼层
    捱多年 发表于 2016-2-22 16:48
    任意两根火线是380用隔离变压器变220

    这样三相还是不平衡,我说的那种隔离变压器,是三条相线输入的,输出220V交流,不知道是怎么实现的。

    点评

    想平衡就要几个相都用电,照明用一路,热水器,空调都单独用一相  详情 回复 发表于 2016-2-23 09:16
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-2-22 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
    平衡变压器求科普
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-30 22:17
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-2-22 17:16 | 显示全部楼层
    初级3相,次级单项220v没什么复杂啊

    点评

    刚问了两个变压器卖家, 一个说输入三相输出单相他们买了好多年了,完全没有问题。 另一个说三相变单相没办法保证输入端三相平衡,实际只相当于使用了其中两相,相当于其实是两线380V交流变压成两线220V交流,和一般  详情 回复 发表于 2016-2-22 17:49
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-27 22:02
  • 签到天数: 1007 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-2-22 17:48 | 显示全部楼层
    斯科特变压器可把三相交流电转化成2个相角差90°的单相交流电,当2个单相交流电负荷相同时,三相端负载电流平衡
    上学时学过,想了半天才想起来

    点评

    输出必须只能是一个单相,否则就失去意义了,因为进屋的线是就零火两条线,而且就算是分了两组,也很难负载相当。  详情 回复 发表于 2016-2-22 17:52
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2016-2-22 17:49 | 显示全部楼层
    181123321 发表于 2016-2-22 17:16
    初级3相,次级单项220v没什么复杂啊

    刚问了两个变压器卖家,
    一个说输入三相输出单相他们买了好多年了,完全没有问题。
    另一个说三相变单相没办法保证输入端三相平衡,实际只相当于使用了其中两相,相当于其实是两线380V交流变压成两线220V交流,和一般变压器没区别了。
    现在搞的更迷茫了,如果是这样的话就不如用UPS的先变直流再逆变的方式靠谱了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2016-2-22 17:52 | 显示全部楼层
    guiguai 发表于 2016-2-22 17:48
    斯科特变压器可把三相交流电转化成2个相角差90°的单相交流电,当2个单相交流电负荷相同时,三相端负载电流 ...

    输出必须只能是一个单相,否则就失去意义了,因为进屋的线是就零火两条线,而且就算是分了两组,也很难负载相当。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-2-22 18:48 | 显示全部楼层
    买三相变压器,要求△/Y式,即380/220V的,要求次级Y0的,即相线是220V.跟网上直接卖的不一样,建议事先沟通好,我上次定做了一个15KVA的,5000元左右

    点评

    这个方案好,对输入零线没要求,适合楼主零线细的情况。  详情 回复 发表于 2016-2-22 21:17
    你意思次级还是三相的,只是相电压220V,然后使用其中两相带负载?那剩下的一相不是浪费了么。如果是这样的话,还不如输入直接两相两线380V变压成220V两线使用。  详情 回复 发表于 2016-2-22 21:12
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-16 22:52
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-2-22 19:59 | 显示全部楼层
    以三相平衡为前提,非固定负载的三变单或相反,整流逆变是唯二做法之一,另一是电动机加发电机,任何变压器都只能改善平衡而无法做到完全平衡。

    点评

    如果真是这样的话,看来还是三进单出的UPS靠谱一些,只是20个电池是个问题,在考虑是不是搞20个7AH的小容量电池只负责让系统可以启动,不提供后背。 不过万一停电了不知道,大功率使用,这20个电池估计要拖垮了。  详情 回复 发表于 2016-2-22 21:14
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-17 16:56
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-2-22 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 色眼9811 于 2016-2-22 20:22 编辑

    把三相四线的电缆两两并联使用,A,B并联,C,N并联
    估计你附近很快就有别的人家造新房子,供电部门很快就得架设线路
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-2-22 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
    是转换就得有损耗,要供电换条粗零线才是正道

    点评

    那会导致三相不平衡,也是个麻烦事。  详情 回复 发表于 2016-2-22 21:13
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2016-2-22 21:12 | 显示全部楼层
    阿强123 发表于 2016-2-22 18:48
    买三相变压器,要求△/Y式,即380/220V的,要求次级Y0的,即相线是220V.跟网上直接卖的不一样,建议事先沟 ...

    你意思次级还是三相的,只是相电压220V,然后使用其中两相带负载?那剩下的一相不是浪费了么。如果是这样的话,还不如输入直接两相两线380V变压成220V两线使用。

    点评

    最简单稳妥的办法是重新换一根零线  详情 回复 发表于 2016-2-29 11:07
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2016-2-22 21:13 | 显示全部楼层
    捱多年 发表于 2016-2-22 20:45
    是转换就得有损耗,要供电换条粗零线才是正道

    那会导致三相不平衡,也是个麻烦事。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2016-2-22 21:14 | 显示全部楼层
    TUNGUSKA 发表于 2016-2-22 19:59
    以三相平衡为前提,非固定负载的三变单或相反,整流逆变是唯二做法之一,另一是电动机加发电机,任何变压器 ...

    如果真是这样的话,看来还是三进单出的UPS靠谱一些,只是20个电池是个问题,在考虑是不是搞20个7AH的小容量电池只负责让系统可以启动,不提供后背。
    不过万一停电了不知道,大功率使用,这20个电池估计要拖垮了。

    点评

    UPS 一般对电池保护很好的,7AH电池在大电流时候的压降,会让UPS立即停机的。  详情 回复 发表于 2016-2-22 22:05
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-2 17:54
  • 签到天数: 3650 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-2-22 21:17 | 显示全部楼层
    阿强123 发表于 2016-2-22 18:48
    买三相变压器,要求△/Y式,即380/220V的,要求次级Y0的,即相线是220V.跟网上直接卖的不一样,建议事先沟 ...

    这个方案好,对输入零线没要求,适合楼主零线细的情况。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-2-22 21:51 | 显示全部楼层

    我这方法就是电力变压器接法,只不过,供电局是10kV/380V的接法
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-2-22 22:05 | 显示全部楼层
    怒独僧 发表于 2016-2-22 21:14
    如果真是这样的话,看来还是三进单出的UPS靠谱一些,只是20个电池是个问题,在考虑是不是搞20个7AH的小容 ...

    UPS 一般对电池保护很好的,7AH电池在大电流时候的压降,会让UPS立即停机的。

    点评

    非常有道理,那就选这个方案了,电池用7AH,成本立马下来了。  详情 回复 发表于 2016-2-22 23:45
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2016-2-22 23:45 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2016-2-22 22:05
    UPS 一般对电池保护很好的,7AH电池在大电流时候的压降,会让UPS立即停机的。
    ...

    非常有道理,那就选这个方案了,电池用7AH,成本立马下来了。
    回复

    使用道具 举报