[其他DIY] 疑似空调漏电打人

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-4 00:40
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-7-5 18:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    客户说下雨天摸窗户框子漏电打人,测量后发现,未拔空调插头测量室外机与窗框之间有6千欧的阻值,拔掉插头测量26千欧左右,给修空调的打电话,修空调的说没事。帮忙分析一下吧!
    IMG_20230705_161051.jpg
    IMG_20230705_161101.jpg
    IMG_20230705_161059.jpg
    IMG_20230705_161135.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-7-5 18:16 | 显示全部楼层
    接地线就行了   
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-5-9 00:16
  • 签到天数: 1564 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-7-5 19:39 | 显示全部楼层
    把墙晒干了再测量!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-4 20:35
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-7-5 19:42 | 显示全部楼层
    漏电会跳漏电保护器的,这是感应电

    缺少接地

    点评

    有地线  详情 回复 发表于 2023-7-5 20:27
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-23 17:39
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-7-5 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
    外壳本来就接地。如果正常接地,漏电保护器会动作
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-8 14:12
  • 签到天数: 938 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-7-5 20:05 | 显示全部楼层
    我也感觉是没有良好接地,感应电造成的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-7-5 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
    变频空调没地线吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-8 00:10
  • 签到天数: 1623 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-7-5 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
    所有空调外壳都轻微带电

    点评

    好奇怪啊,为啥外壳轻微带电?  详情 回复 发表于 2023-7-5 20:26
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-4 00:40
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2023-7-5 20:26 来自手机 | 显示全部楼层
    苏呆子 发表于 2023-7-5 20:21
    所有空调外壳都轻微带电

    好奇怪啊,为啥外壳轻微带电?

    点评

    因为国家规定了要有Y电容,你家没有地线才会这样。  详情 回复 发表于 2023-7-5 22:14
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-4 00:40
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2023-7-5 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
    穿越流水线 发表于 2023-7-5 19:42
    漏电会跳漏电保护器的,这是感应电

    缺少接地

    有地线

    点评

    那你这个地线不合格,检查地线吧  详情 回复 发表于 2023-7-5 20:52
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-7-5 20:38 | 显示全部楼层
    信不信由你,变频空调使用后,地线对零线和火线都会有低于0.5兆欧的电阻
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-7-5 20:52 | 显示全部楼层



    那你这个地线不合格,检查地线吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-31 08:23
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-7-5 22:14 | 显示全部楼层
    akak02 发表于 2023-7-5 20:26
    好奇怪啊,为啥外壳轻微带电?

    因为国家规定了要有Y电容,你家没有地线才会这样。

    点评

    国家没强制使用Y电容,是厂家自己使用Y电容  详情 回复 发表于 2023-7-6 10:53
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-7-6 10:53 | 显示全部楼层
    weiwei869 发表于 2023-7-5 22:14
    因为国家规定了要有Y电容,你家没有地线才会这样。

    国家没强制使用Y电容,是厂家自己使用Y电容   
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-7-6 11:50 | 显示全部楼层
    所有电器都要有3C认证,对于220v的电器,接地不是必须的,但EMI是必须的,于是有了X\Y电容来吸收干扰。
    一般有Y电容的电器,功率不是非常大的话,会有小于5ma的电流流向地,所以会有漏电的感觉,但其实是安全的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-9 00:00
  • 签到天数: 1789 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-7-6 19:36 | 显示全部楼层
    变频空调,家里没有良好的接地线,是用户自己的责任。
    回复

    使用道具 举报