请教一个问题关于漏电保护器,是强电箱有一个漏电保护就可以了么?  还是需要配电箱有漏电保护,是卫生间和浴室还装有带漏电保护的插座?
有几位朋友提出 “断路器 上进下出”,这个是规范要求还是使用习惯?  我打电话咨询了一个施耐德这个型号的断路器,技术文档上表明可以“下进上出”

这个配置有没有什么问题?

来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2017-8-19 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
请问如何知道入户线是多粗的啊,这个有电也没法量啊  这个配置有没有什么问题?
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-25 23:18
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-8-19 09:55 | 显示全部楼层
    看线芯横截面就知道有多大了,一般电线外皮也有标明多少mm的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-30 16:48
  • 签到天数: 231 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-8-19 10:26 | 显示全部楼层
    电线外皮有标,或者剪一截下来叫老电工或卖电线的帮你看。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-22 11:24
  • 签到天数: 548 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-8-19 11:22 | 显示全部楼层
    现在一般是6平方的
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-29 07:22
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-8-19 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-5-2 18:40
  • 签到天数: 1900 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-19 12:13 | 显示全部楼层
    接反了 应该上进下出
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-8-19 13:25 | 显示全部楼层
    外面自学成才的电工真是“艺高人胆大”,想怎么干就怎么干。1.开关进出线不对,上进下进的都有。2.软线不压端子也不上锡。3.电线颜色使用混乱,有一根双色的线飞到开关上。到底是零线还是接地线?4.国内的照明箱都他妈小气得要死,做得非常局促,看了一些国外的户内箱,做得很大,里面走线可以做得非常漂亮。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-6-5 10:11
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-8-19 14:22 | 显示全部楼层
    土八路的水平
    地雷 大大的有...
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-29 07:22
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-8-19 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-4-16 12:33
  • 签到天数: 161 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-8-19 16:31 | 显示全部楼层
    都是问题,是不是还没有完工啊
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-8-19 18:16 来自手机 | 显示全部楼层
    xiangyigao 发表于 2017-8-19 13:25
    外面自学成才的电工真是“艺高人胆大”,想怎么干就怎么干。1.开关进出线不对,上进下进的都有。2.软线不压 ...

    那是你没看国外普通人的小房子,只有一个带漏电保护的空气开关。
    有花园有车库有游泳池的住房还是中产以上的待遇
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-8-19 19:37 | 显示全部楼层
    xpsbw 发表于 2017-8-19 14:22
    土八路的水平
    地雷 大大的有...

    请具体说明一下问题   谢谢
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-8-19 19:38 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2017-8-19 16:31
    都是问题,是不是还没有完工啊

    这个是完工的,麻烦指出一下问题 ,有问题我好想办法去改 谢谢

    点评

    一般空开都是上进下出,内部结构这样容易把电弧拉开,不过更主要的是这是规矩,一般人都是这么接所以容易维修。。。 一班漏保放最左边,右侧放空开。。。。 有几路20A的空开配的线太细了,空开这么大按规矩是不行  详情 回复 发表于 2017-8-19 19:49
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-8-19 19:39 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2017-8-19 18:16
    那是你没看国外普通人的小房子,只有一个带漏电保护的空气开关。
    有花园有车库有游泳池的住房还是中产以 ...

    我见过很多没有漏电保护的配电箱 ,断路器还是用保险丝的.............
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-8-19 19:40 | 显示全部楼层
    c2a2t2 发表于 2017-8-19 16:21
    哈哈哈,小日本炸不到,同行就危险了。

    请问如何会坑到同行呢?谢谢
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-8-19 19:45 | 显示全部楼层
    xiangyigao 发表于 2017-8-19 13:25
    外面自学成才的电工真是“艺高人胆大”,想怎么干就怎么干。1.开关进出线不对,上进下进的都有。2.软线不压 ...

    也许图片不太清除,我简单描述一下,请指教,谢谢

    1 我看了下 好像主的是上进线,其他全部下进上出
    2 全部硬线,1.0的单芯,2.5的7芯的硬线,这个没必要用端子吧
    3 双色线是地线,并没接在断路器上
    4 这个不算小了吧,而且是施耐德卖其他国家的

    点评

    1、上进下出是习惯,如果下进上出,有可能给后来不知道接线方式的人带来危险,可能拉下开关就直接动下端的线,想不到下端还有电。 2、只要不是单芯线,BVR线或者芯线更细的那种线我一般都会用冷压端子,规范是要求上  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:02
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-4-16 12:33
  • 签到天数: 161 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-8-19 19:49 | 显示全部楼层
    轩懿 发表于 2017-8-19 19:38
    这个是完工的,麻烦指出一下问题 ,有问题我好想办法去改 谢谢

    一般空开都是上进下出,内部结构这样容易把电弧拉开,不过更主要的是这是规矩,一般人都是这么接所以容易维修。。。

    一班漏保放最左边,右侧放空开。。。。

    有几路20A的空开配的线太细了,空开这么大按规矩是不行的,因为20A负载容易造成电线过热,空开要换小
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-8-19 22:02 | 显示全部楼层
    轩懿 发表于 2017-8-19 19:45
    也许图片不太清除,我简单描述一下,请指教,谢谢

    1 我看了下 好像主的是上进线,其他全部下进上出

    1、上进下出是习惯,如果下进上出,有可能给后来不知道接线方式的人带来危险,可能拉下开关就直接动下端的线,想不到下端还有电。
    2、只要不是单芯线,BVR线或者芯线更细的那种线我一般都会用冷压端子,规范是要求上锡,但是上锡有难度,不好操作,所以我用冷压端子。
    3、双色线是我看错了,从开关后面下去了,我以为进开关了。
    4、这种照明箱我觉得很小。接线,特别是BV线,看着都头疼。


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-17 16:56
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-8-20 00:36 来自手机 | 显示全部楼层
    从下面进线不是不能用,而是不规范,楼上都说了,大多数电工都习惯上进下出,拉下空开按钮维修的时候会误认为下面没电。还有就是,空开内部有一个“电弧消除器(片)”,正常使用时这个灭弧片是通过负载和零线相通的,也就是说灭弧器不带电,从下面进电,灭弧器会永久带电,失去了消除电弧的作用