手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: myydno1

[电子电路] 漏电保护器测试

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-14 10:20
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-7-22 18:01 | 显示全部楼层
    找了篇文献,光用测试按钮只能知道脱扣机构是否良好,不能完全证明漏电开关是否完好工作,有兴趣的去看看吧。
    https://wenku.baidu.com/view/7815ddc65fbfc77da269b1f9.html?from=search
    最正规的测试图如下图
    QQ图片20190722174550.png
    大家注意看文献的最后部分,我用蓝色框起来的部分。
    QQ图片20190722175547.png
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-14 10:20
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-9-5 11:56 | 显示全部楼层
    换上的电磁式漏保已经一个多月了,一次也没有无缘无故的跳闸了,特来报告一声。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-9-5 22:11 | 显示全部楼层
    myydno1 发表于 2019-7-22 13:45
    10K电阻时已经不能正常脱扣了。240V/10K=电流24mA 这时间真实的漏电功率接近6瓦,电流24mA都不能脱扣了。所 ...

    不是30mA才动作吗?

    点评

    我这个本身标的30mA,实际测试动作电流在27mA以上,在正常范围内。  详情 回复 发表于 2019-9-5 22:57
    漏電就要有動作!  详情 回复 发表于 2019-9-5 22:39
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-26 16:37
  • 签到天数: 104 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-9-5 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
    916386053 发表于 2019-9-5 22:11
    不是30mA才动作吗?

    漏電就要有動作!

    点评

    应该说漏电电流达到额定动作值时要有动作。  详情 回复 发表于 2019-9-6 12:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-14 10:20
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-9-5 22:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 myydno1 于 2019-9-5 22:59 编辑
    916386053 发表于 2019-9-5 22:11
    不是30mA才动作吗?

    我这个本身标的30mA,实际测试动作电流在27mA以上,低于24mA就不能可靠动作了,在正常误差范围内。

    点评

    “10K电阻时已经不能正常脱扣了。240V/10K=电流24mA 这时间真实的漏电功率接近6瓦,电流24mA都不能脱扣了。”[/backcolor] 我看到“[/backcolor]已经不能正常脱扣了[/backcolor]”给误理解成是你指断路器有问题,所  详情 回复 发表于 2019-9-6 12:46
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-9-6 12:38 | 显示全部楼层
    小刀囝 发表于 2019-9-5 22:39
    漏電就要有動作!

    应该说漏电电流达到额定动作值时要有动作。

    点评

    是的。  详情 回复 发表于 2019-9-6 13:23
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-9-6 12:46 | 显示全部楼层
    myydno1 发表于 2019-9-5 22:57
    我这个本身标的30mA,实际测试动作电流在27mA以上,低于24mA就不能可靠动作了,在正常误差范围内。
    ...

    “10K电阻时已经不能正常脱扣了。240V/10K=电流24mA 这时间真实的漏电功率接近6瓦,电流24mA都不能脱扣了。” 我看到“已经不能正常脱扣了”给误理解成是你指断路器有问题,所以不能正常脱扣,哈哈哈。大品牌做的东西还是很可靠的,在规定的机械和电气寿命内,正常使用10+年是没问题。
    我有很多个意大利ABB产的电磁式剩余电流保护微断DS201系列,拿个1.5V的碱性电池就可验证漏电时能不能正常脱扣。

    点评

    哈哈哈可能我的语言描述不太清晰。国际大牌产品的确可靠性很高,我当初就是害怕库存太久的东西有问题,所以自己测试了一下。  详情 回复 发表于 2019-9-6 13:31
    按美标,两年强制报废。 按国标5-8年也要报废了  详情 回复 发表于 2019-9-6 12:55
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-6 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
    平流层 发表于 2019-7-22 13:57
    瞎说。。。。大多数正规的漏电保护器测试按钮仅仅是一个跨检流线圈的电阻,电流不平衡检测电路和动作机构动 ...

    不山寨的时间长了也不靠谱,比如许继,算不上山寨。曾经29mA脱扣,后来大于40A空气开关部分脱扣了。
    真要那么靠谱,美国也不会法律要求漏电保护器每两年更换一次。
    国标虽然没强制,似乎建议5-8年换,安全起见取最小值,5年换一次还是值得的

    点评

    许继电气算是国产大牌了。它也出现过漏电不脱扣,其它小厂山寨杂牌就不好评论了。  详情 回复 发表于 2019-9-6 13:42
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-6 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
    916386053 发表于 2019-9-6 12:46
    “10K电阻时已经不能正常脱扣了。240V/10K=电流24mA 这时间真实的漏电功率接近6瓦,电流24mA都不能脱扣了 ...

    按美标,两年强制报废。
    按国标5-8年也要报废了

    点评

    可能是我孤陋寡闻,没听过RCCB、RCBO和RCD有强制报废这一说法,但我觉得这说法不太可能。我在厦门ABB低压电器公司上班,很多业主/总包(包括海外项目、矿产、化工、船舶、地铁、机场、核电站)的招标书里都是要求低  详情 回复 发表于 2019-9-6 20:56
    我们国家目前还没有漏保强制报废期限,但是有电子式的漏保建议3年以上就需要更换,注意仅仅只是建议不是强制报废!!!对于电磁式的漏保就没有什么说法了,不过电磁式的使用寿命是电子式的几倍。  详情 回复 发表于 2019-9-6 13:35
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-26 16:37
  • 签到天数: 104 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-9-6 13:23 来自手机 | 显示全部楼层
    916386053 发表于 2019-9-6 12:38
    应该说漏电电流达到额定动作值时要有动作。

    是的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-14 10:20
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2019-9-6 13:31 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2019-9-6 13:35 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2019-9-6 12:55
    按美标,两年强制报废。
     楼主| 发表于 2019-9-6 13:42 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2019-9-6 12:53
    不山寨的时间长了也不靠谱,比如许继,算不上山寨。曾经29mA脱扣,后来大于40A空气开关部分脱扣了。
    真要 ...

    许继电气算是国产大牌了。它也出现过漏电不脱扣,其它小厂山寨杂牌就不好评论了。

    点评

    现在正泰和德力西也有推出电磁式RCBO和RCCB,感觉许继不擅长低压断路器。  详情 回复 发表于 2019-9-6 21:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-9-6 20:56 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2019-9-6 12:55
    按美标,两年强制报废。
    按国标5-8年也要报废了

    可能是我孤陋寡闻,没听过RCCB、RCBO和RCD有强制报废这一说法,但我觉得这说法不太可能。我在厦门ABB低压电器公司上班,很多业主/总包(包括海外项目、矿产、化工、船舶、地铁、机场、核电站)的招标书里都是要求低压成套设备寿命至少要达到15年,要这样的话没几个厂家可达得到标书要求,有时低压配电柜里面换个断路器的成本不如重新制造一台。
    最近两年做了很多华为项目,所有插座回路都是用MCB+电磁式RCD,总数起码8000+多个,5~8年就全部换一次不如不要用ABB的,那么贵。当然,要是断路器坏了那肯定得换。
    我们设计的低压柜很多用户用了十几年都还好好的。

    点评

    工业上不清楚,但是美帝家用的要求每两年更换,还的得是有资格的人。 以前我们给电厂环保岛配套的电器柜,也没报废要求。不过话说回来,只要环保标准变了,就要大改,那鸡毛玩意儿还真用不了多少年。  详情 回复 发表于 2019-9-6 22:44
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-9-6 21:01 | 显示全部楼层
    myydno1 发表于 2019-9-6 13:42
    许继电气算是国产大牌了。它也出现过漏电不脱扣,其它小厂山寨杂牌就不好评论了。
    ...

    现在正泰和德力西也有推出电磁式RCBO和RCCB,感觉许继不擅长低压断路器。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-6 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
    916386053 发表于 2019-9-6 20:56
    可能是我孤陋寡闻,没听过RCCB、RCBO和RCD有强制报废这一说法,但我觉得这说法不太可能。我在厦门ABB低压 ...

    工业上不清楚,但是美帝家用的要求每两年更换,还的得是有资格的人。
    以前我们给电厂环保岛配套的电器柜,也没报废要求。不过话说回来,只要环保标准变了,就要大改,那鸡毛玩意儿还真用不了多少年。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-12 06:33
  • 签到天数: 303 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-9-7 05:11 | 显示全部楼层
    不用自己搞,有现成的插座测试器,有漏电测试功能,
    回复

    使用道具 举报