[电子电路] 漏电保护器冒烟了

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-11 00:28
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2019-7-21 18:38 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-7-21 18:40 | 显示全部楼层
    风中传说 发表于 2019-7-21 18:36
    我也不懂,只是觉得如果同设定37度,冬天和夏天工作电流应该不同吧,冬天水温低好多
    ...

    估计是固定功率加热,即加热时功率不变。  夏天水温高,加热时间短,冬天加热时间长。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-11 00:28
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2019-7-21 18:40 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2019-7-21 18:29
    他说错了,启动电流不会变大的,7000W,额定电流是32A,用32A的空开,没有余量,质量不好的,时间长了, ...

    热水器处用的是C32的,当时配电箱忘看了。配电箱换C40应该可以吧

    点评

    配电箱的空开,除了给热水器供电,还要给其它电器供电,电流要大于32A才行,具体多少,要计算连接所有电器的总电流。  详情 回复 发表于 2019-7-21 18:44
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-7-21 18:44 | 显示全部楼层
    风中传说 发表于 2019-7-21 18:40
    热水器处用的是C32的,当时配电箱忘看了。配电箱换C40应该可以吧

    配电箱的空开,除了给热水器供电,还要给其它电器供电,电流要大于32A才行,具体多少,要计算连接所有电器的总电流。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-11 00:28
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2019-7-21 18:49 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2019-7-21 18:44
    配电箱的空开,除了给热水器供电,还要给其它电器供电,电流要大于32A才行,具体多少,要计算连接所有电 ...

    好的,谢谢
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-7-21 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
    看来还是要定期按测试按钮才保险,不然哪天漏电了不跳就悲剧了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-20 18:52
  • 签到天数: 64 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-7-21 19:09 | 显示全部楼层
    换正泰的吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-23 20:14
  • 签到天数: 51 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-7-21 20:36 | 显示全部楼层
    谁推荐个牌子?有没有十毫安的?

    点评

    支路可以用10毫安,总开关用10毫安可能会容易误跳  详情 回复 发表于 2019-7-22 13:28
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-20 17:30
  • 签到天数: 159 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-7-21 20:52 | 显示全部楼层
    风中传说 发表于 2019-7-21 18:21
    应该没有吧,入线和出线很清楚的

    你检查看看吧。。。

    国内的的确比国外的弱一点。不过大厂也还可以啦,西门子,施耐德,ABB会好一点的。
    也遇到过杂牌烧线圈的。。。
    当时的情况是线有点问题,左边开关跳开,控制线圈还有电。。。
    你也可以把闸刀拉下来,用电笔看输出有没有电。。
    1P+N单开关的,一定要火线经过开关,零线过开关,就可能烧线圈。。。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-11 00:28
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2019-7-21 23:28 | 显示全部楼层
    bingyang 发表于 2019-7-21 18:51
    看来还是要定期按测试按钮才保险,不然哪天漏电了不跳就悲剧了

    确实是的,安全第一
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-11 00:28
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2019-7-21 23:34 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2019-7-21 20:52
    你检查看看吧。。。

    国内的的确比国外的弱一点。不过大厂也还可以啦,西门子,施耐德,ABB会好一点的。

    好的,谢谢好友

                                   
    登录/注册后可看大图

    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-25 15:19
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-7-22 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
    风中传说 发表于 2019-7-21 18:21
    应该没有吧,入线和出线很清楚的

    应该是脱口触点因过载而粘连,所以在试验时脱不了扣而烧了脱扣线圈,建议应更换63A质量好的漏保空开。

    点评

    电流太大不安全,接头电阻大的地方容易过热,我建议还是换储水式的热水器,然后插头再配10毫安的漏保插头,这样双保险  详情 回复 发表于 2019-7-22 13:32
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-7-22 12:52 | 显示全部楼层
    用电磁式的
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-7-22 13:28 来自手机 | 显示全部楼层
    wszhao 发表于 2019-7-21 20:36
    谁推荐个牌子?有没有十毫安的?

    支路可以用10毫安,总开关用10毫安可能会容易误跳
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-11 00:28
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2019-7-22 13:30 | 显示全部楼层
    小小工匠 发表于 2019-7-22 11:54
    应该是脱口触点因过载而粘连,所以在试验时脱不了扣而烧了脱扣线圈,建议应更换63A质量好的漏保空开。 ...

    谢谢,我估计也是过载烧坏的,更换40安的应该也行吧?
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-11 00:28
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2019-7-22 13:30 | 显示全部楼层

    好的,我搜下看
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-7-22 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
    小小工匠 发表于 2019-7-22 11:54
    应该是脱口触点因过载而粘连,所以在试验时脱不了扣而烧了脱扣线圈,建议应更换63A质量好的漏保空开。 ...

    电流太大不安全,接头电阻大的地方容易过热,我建议还是换储水式的热水器,然后插头再配10毫安的漏保插头,这样双保险
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-12 15:02
  • 签到天数: 312 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-7-22 17:51 | 显示全部楼层
    用电磁式的靠谱,厨房卫生间用10mA的
    175148uozaoba7fwt3wkg3.jpg
    175151emqaxzlbqbx6jjmm.jpg
    175152fviicl8aocsnlv5a.jpg
    175152dkyx1gdunjqifx9q.jpg

    点评

    自家配电箱SPD用OBO,豪!  详情 回复 发表于 2019-7-24 12:39
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-17 02:02
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-7-22 18:32 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-20 02:12
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-7-23 02:10 | 显示全部楼层
    这是德力西的通病,我家7个德力西全部出现这样的问题,其实很简单,就是实验按钮按下不脱扣,脱扣线圈设计只能是瞬间通电的,上电时间长一点就会烧坏。按下实验按钮,超过0.5秒不跳就应该放手。修复很简单,内部一个塑料件,用斜口钳剪掉0.3mm就可以正常脱扣了,我的7个修好了5个。