楼主: meistera

[电子电路] 可以删了

[复制链接]
  • TA的每日心情
    难过
    2015-11-3 14:26
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-3-1 09:40 | 显示全部楼层
    半熟蛋 发表于 2017-3-1 08:38
    建议总开关带漏保行了,其他路用空气开关。这是目前90%装修公司的选择。
    缺点,总开一跳全停电。
    优点,各 ...

    首先 缺点 就是我不喜欢的, 一个跳全屋断电
    我这个每路独立 空调也是独立线路 不会用到卧室插座上的,所以没问题,
    就是折腾了点,电箱自带是20回路 看来要上个24回路的了

    点评

    你的想法一点没错,和我想的是一样的。 我装修就是总63A空开,分路5个23A漏保。 早年间,大房企开发商还有这么干的。后来为了节约成本,现在都搞成总漏保,分空开了。  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:49
    呵呵………… 那就不要上论坛问了,人家说了你又不接受,何必呢 而且上面说的总结,都是装修行业总结出来的经验,你不要,非要自己去试刀,那也没有办法  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:22
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-1 10:50 | 显示全部楼层

    你的误区就在这个“一跳全跳上。”你可以去了解一下现在漏电发生的几率。现代装修的基础上,漏电发生的几率比计划内停电还少。也就是说,你根本不应该考虑这个10年不发生一次的问题。而且漏电有很大可能是触电,早点知道有人触电是好事啊!

    点评

    没错 现在室内漏电发生机率,比用电线路过载发生的机率少得多 LZ想咋样就咋样吧,我们旁观的着什么急呀  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:32
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-3-1 12:22 | 显示全部楼层
    本帖最后由 半熟蛋 于 2017-3-1 12:30 编辑
    meistera 发表于 2017-3-1 09:40
    首先 缺点 就是我不喜欢的, 一个跳全屋断电
    我这个每路独立 空调也是独立线路 不会用到卧室插座上的,所 ...

    呵呵…………
    那就不要上论坛问了,大家都说总开带漏电了,你又不接受,何必呢,直接按你自己想的来就是

    而且大家都这样说,装修的也这样说,很明显这是总结出来的经验,你不要,非要自己去试刀,那也没有办法
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-3-1 12:32 | 显示全部楼层
    wlbx 发表于 2017-3-1 10:50
    你的误区就在这个“一跳全跳上。”你可以去了解一下现在漏电发生的几率。现代装修的基础上,漏电发生的几 ...

    没错
    现在室内漏电发生机率,比用电线路过载发生的机率少得多
    LZ想咋样就咋样吧,我们旁观的着什么急呀
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-3-1 12:42 | 显示全部楼层
    半熟蛋 发表于 2017-3-1 08:38
    建议总开关带漏保行了,其他路用空气开关。这是目前90%装修公司的选择。
    缺点,总开一跳全停电。
    优点,各 ...

    装修公司这么搞是为了节约成本。完全不顾使用者感受。

    实际生活中,漏电很容易发生的,插座洒点水,湿度大了俄,都会跳漏保。

    然后全屋断电。

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-3-1 12:49 | 显示全部楼层
    meistera 发表于 2017-3-1 09:40
    首先 缺点 就是我不喜欢的, 一个跳全屋断电
    我这个每路独立 空调也是独立线路 不会用到卧室插座上的,所 ...

    你的想法一点没错,和我想的是一样的。

    我装修就是总63A空开,分路5个23A漏保。

    早年间,大房企开发商还有这么干的。后来为了节约成本,现在都搞成总漏保,分空开了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-1 14:27 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2017-3-1 12:42
    装修公司这么搞是为了节约成本。完全不顾使用者感受。

    实际生活中,漏电很容易发生的,插座洒点水,湿度 ...

    你看我的照片,全ABB,你觉得是为了节约钱?新国标下洒水也很难漏电。
    别的不说,你就说说你家什么时候漏保动作过吧?

    点评

    至于所谓不惜成本用名牌产品,其实又是一个装修公司惯用伎俩: 在消费者能看得明白的地方舍得花钱,消费者不明白的地方省钱。 在配电箱上,就是舍得用名牌产品,但是用大漏保+小空开省钱。 精装修房,马桶洁具电  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:04
    新家装修才半年,电工接错线,漏保动了一次。自己误操作,火线+零线触电,电的那个酸爽啊,没跳。 但是我维修过多家的漏保总是跳的故障,一个63A的大漏保,更换一下,比小的贵不少钱。而且还不一定是漏保的  详情 回复 发表于 2017-3-1 14:54
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-3-1 14:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fryefryefrye 于 2017-3-1 15:10 编辑
    wlbx 发表于 2017-3-1 14:27
    你看我的照片,全ABB,你觉得是为了节约钱?新国标下洒水也很难漏电。
    别的不说,你就说说你家什么时候漏 ...

    新家装修才半年,电工接错线,漏保动了一次。自己误操作,火线+零线触电,电的那个酸爽啊,没跳。感觉现在人体在高层的楼里面,对地电阻很大,基本上不大可能单火线触电了。还有一次, 阳台的微波炉被雨淋了,漏保跳了。

    但是我维修过多家的漏保总是跳的故障,一个63A的大漏保,更换一下,比小的贵不少钱。而且还不一定是漏保的问题,白买了,但没办法,漏保总是跳首先怀疑漏保。而且全屋断电,对于不能及时维修的家庭,用电麻烦。换这个漏保,还要下楼关配电箱的空开,也是麻烦事。

    而用63A大空开+ 小漏保就没有这些事了。不能及时维修的家庭,家里还有电可用,插线板拖拖,正常生活没问题。维修时在家里大空开一关,就可以开始维修。


    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-3-1 15:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fryefryefrye 于 2017-3-1 15:05 编辑
    wlbx 发表于 2017-3-1 14:27
    你看我的照片,全ABB,你觉得是为了节约钱?新国标下洒水也很难漏电。
    别的不说,你就说说你家什么时候漏 ...

    至于所谓不惜成本用名牌产品,其实又是一个装修公司惯用伎俩:

    在消费者能看得明白的地方舍得花钱,消费者不明白的地方省钱。

    在配电箱上,就是舍得用名牌产品,但是用大漏保+小空开省钱。用小空开,配电箱都可以用小一点的。

    精装修房,马桶洁具电器等全是名牌产品,各类木材,瓷砖,辅料全是最便宜的。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-3-1 15:34 | 显示全部楼层
    没必要每路都加一个漏电保护,分成两组,加2个漏保就可以了,即使一个漏电保护,但另外一组还可以继续供电,既省钱,也能满足你的要求。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-16 20:39
  • 签到天数: 526 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-1 15:43 | 显示全部楼层
    这个可以
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-8 18:16
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-3-1 15:57 | 显示全部楼层
    都像你这样只为了自己着想,结局就是等着楼底配电室跳闸吧,只装一个漏保并不是为了节约省钱。没有实际遇到过你是不会明白的,实际设计院在设计时为了多拿设计费用才会采用你的方案,不出问题都好,一旦出了问题,都不知道是谁家在漏电,结局就是大家一起黑。漏保上面标识是30ma,实际上离散性很大,真正跳闸的时候你根本不可能根据漏保来缩小排查范围。只能帮你到这里了,说多了还以为我给你找不方便

    点评

    只是想纯技术讨论一下。 1:楼底为什么会跳闸?我们这边,楼底下就是每家电表前面一个63A空开,没有其他什么啊。再往前,就是三相四线制的进单元楼的总线了。 2: 所以会经常出现误跳,单个大漏保,误跳对生活影  详情 回复 发表于 2017-3-2 09:21
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-1 17:35 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2017-3-1 15:04
    至于所谓不惜成本用名牌产品,其实又是一个装修公司惯用伎俩:

    在消费者能看得明白的地方舍得花钱,消费 ...

    你想多了,ABB是我自己买的
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-17 16:56
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-3-1 21:23 | 显示全部楼层
    楼主家里需要这样的配电箱和漏电保护器


    20daf566079611e6b73700163e00254c.jpg 17553365.jpg IMG_20170301_211911.jpg
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-3-2 09:21 | 显示全部楼层
    maisher 发表于 2017-3-1 15:57
    都像你这样只为了自己着想,结局就是等着楼底配电室跳闸吧,只装一个漏保并不是为了节约省钱。没有实际遇到 ...

    只是想纯技术讨论一下。

    1:楼底为什么会跳闸?我们这边,楼底下就是每家电表前面一个63A空开,没有其他什么啊。再往前,就是三相四线制的进单元楼的总线了。

    2:
    “漏保上面标识是30ma,实际上离散性很大。”

    所以会经常出现误跳,单个大漏保,误跳对生活影响大。

    3:多个小漏保,其中一个跳,为什么不能缩小排查范围?

    4:
    没有实际遇到过你是不会明白的。

    你可以举个例子吗?到底单个大漏保有什么好处,多个小漏保有什么坏处?

    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-3 21:23
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-3-2 17:36 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-8 18:16
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-3-3 22:00 | 显示全部楼层
    1:楼底为什么会跳闸?我们这边,楼底下就是每家电表前面一个63A空开,没有其他什么啊。再往前,就是三相四线制的进单元楼的总线了。
    如果是高层,楼下总开关一般会考虑管几层,大约十几户,低层也就是你说的这个三相四线带漏电的总开关
    这个开关管很多家,任何一家有问题都有可能跳

    2:
    “漏保上面标识是30ma,实际上离散性很大。”

    所以会经常出现误跳,单个大漏保,误跳对生活影响大。

    标识30ma,更多的时候是大于这个值才跳,小于30误跳的可能性很小,你的担心多余了,并不会对生活影响大。不信你可以弄十个漏报试试看,没必要给你举证了,我就是搞配电行业的,以前出厂做这种试验,现在都懒得做了。也不要指望一个几十块的东西,标识30ma,达到31ma时就跳闸

    3:多个小漏保,其中一个跳,为什么不能缩小排查范围?
    楼上已经回答了,漏电跳闸更多的情况是线路出问题,或者用电设备损坏,这种情况,不带漏电开关一样会跳,或者说很容易发现。按你的分路装漏电,即使跳闸了,没有用电设备或者线路故障的时候,一般人也是找不出来故障点
    4:
    没有实际遇到过你是不会明白的。
    实际遇到过就是按你2的方案,小区交房了,各家开始装修,有的已经住进去,有的还在装修。其中一家施工时接临时电,零地混接,导致楼底配电室频繁跳闸。各自家里总开关并不会跳闸,折腾了一个多礼拜,这种情况你根本没法确定是谁家线接错了。后来开发商,设计院,业主代表一起研究商讨解决。开发商只管弄好,不管啥方案,业主别老因停电闹就行,设计院拿了设计费,大家一起开会时当然不好承认这种方案的弊端,只好装做不知道,不吭声。我们是开发商找的第三方,但是也不便于直面说出问题所在,只能背后跟开发商说换掉楼底配电室的漏电开关为普通开关。楼底大空开漏电电流标识100-500ma,调到最大值时,实测漏电电流3A也未跳闸(这是不得已花钱最少谁家都不得罪的方案)。
    你可以举个例子吗?到底单个大漏保有什么好处,多个小漏保有什么坏处?。

    多个小漏电,假定因为线路老化,用电设备老化,(实际上现在新装修房屋这种可能几乎无)故障等原因引起漏电,(如果是短路,空开本身就能跳闸)分路漏电开关未必会跳闸,至于触电,正常人5-10ma就能很不爽了,没有经验的话很难摆脱电流束缚。也正如楼上所说,万一哪个房间漏电伤人了,同屋其他人可能根本不能第一时间发现

    比如配电柜操作、检修等等,按规定要求至少要2人作业,你不能因为这样成本高,麻烦等各种原因只弄一个人去干。
    技术问题可以讨论,但是不要随意下定论,更不能说自己认为怎样方便怎么好操作就说自己理论是最合理的。
    全国人民都认为自己工资低,然而涨工资真的能让老百姓日子好过么?这个不用解释了吧

    小学语文老师死得早,能看懂多少算多少吧。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-14 12:46
  • 签到天数: 3428 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-4 06:57 | 显示全部楼层
    学习。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-11 06:26
  • 签到天数: 1005 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-7 17:21 | 显示全部楼层
    meistera 发表于 2017-3-1 09:38
    很详细 学习了  可否发一份CAD 因为连接没了。。。 邮箱453117030@qq.com

    不好意思,回复晚了,已经发到你邮箱了
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 08:04
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-3-7 17:56 | 显示全部楼层
    家装的开关没有改过
    回复